سقف موتورخانه در هر مورد و موقعیت باید دارای ساختاری حداقل 2ساعت مقاوم در برابر حریق باشد . احداث هرگونه روزنه یا بازشو به طبقات بالا در سقف موتورخانه ممنوع است . هیچگونه ترکیب تصرف در موتورخانه ها مجازنیست . فضای موتورخانه ها . تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیل نباید برای منظورهای دیگر مانند : انباری . رختشویخانه پارکینگ . ذخیره سازی سوخت و غیره استفاده گرد.
فاصله قسمت جلوی کوره حرارتی تا مصالح و مواد قابل احتراق . حداقل 120 سانتیمتر و فاصله سایر قسمتهای آن اعم از پشت . جوانب و بالای سر در همه نقاط دست کم 45 سانتیمترخواهد بود . دودکش یا لوله تهویه کوره نیز با مصالح غیر قابل احتراق ساخته شده و از هر طرف حداقل 45 سانتیمتر با مواد و مصالح قابل احتراق فاصله داشته باشد.
جهت تهویه موتورخانه مخصوصا تهویه طبیعی . باید در هرقسمت بالا و پایین دیوار خارجی آن دو دریچه یا پنجره . هریک با سطح مفیدی معادل 20 سانتیمتر بازاء هر 10000 بی تی یو درساعت از کل ظرفیت حرارتی موتورخانه در نظر گرفته شود .مخازن سوخت تا 2500 لیتر می توانند در داخل ساختمان و نزدیک موتورخانه باشند . بشرطی که دور آن کاملا با مصالح مقاوم در برابر حریق دوربندی و انتقال سوخت درون آنها فقط توسط پمپ و از طریق لوله کشی مستقیم انجام گیرد . ضمنا منابع ذخیره سوخت بیش از 2500 لیتر باید درخارج ازساختمان نصب و اقدامات ایمنی برای آنها صورت گیرد .محصولات موتورخانه کلیه تجهیزات تاسیساتی مرسوم ، مورد استفاده در موتورخانه های بویلرها (بویلر و دیگ بخار ، دیگ آبگرم و دیگ روغن داغ ) و تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می باشند .منبع انبساط باز برای کنترل حجم آب در مدار سیرکولاسیون گرمایشی در سیستم حرارت مرکزی به کار می رود.مخازن کوئلی مورد استفاده در تاسیسات به جهت تبادل گرمایی بین تولید کننده(دیگ) و مصرف کننده:
  • مخازن دارای نازلهای ورودی و خروجی ، اتصال تخلیه و اتصال جهت نصب تجهیزات ترموستات و مانومتر میباشند
  • جنس مخازن از ورق سفید خارجی و به ضخامتهای استاندارد T میباشند
  • فشار کار دستگاه 4 تا 6 اتمسفر میباشد و فشار تست در کارخانه یک و نیم برابر فشار کار دستگاه میبیاشد
  • حداقل یک عدد دریچه بازدید دست رو (HandHole) در مخازن کوچک و در مخازن با ظرفیت بالاتر علاوه برآن ، دریچه بازدید سررو(Head Hole) ، جهت انجام بازرسی و سرویس داخل مخازن ، بر روی آنها قرار داده میشود .
  • ضخامت لوله های مسی در مبدل 0.9 میلیمتر میباشد
  • مبدل براساس ظرفیت مخزن فوت سنجی میگردد

دستگاه دی اریتور جهت کاهش و حذف هوا و گازهای مضر محلول در آب برای بهینه سازی آب تغذیه در دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد:در طراحی دستگاه دی اریتور اصولا مخزن دستگاه از جنس فولاد St37 می باشد و برج دستگاه نیز با ارتفاع و قطر مناسب و از جنس استینلس استیل (S.S 304) می باشد.این دستگاه جهت جدا کردن هوا از آب ورودی به دیگ های بخار مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین دمای آب ورودی به دیگ بخار را در حدود 95 درجه سانتی گراد ثابت نگه میدارد که باعث افزایش راندمان دیگ بخار خواهد شد.ظرفیت خروجی: 5000 لیتر الی 50.000 لیتر در ساعتفشار کار: 4اتمسفردارای کنترل سطح ،شیر برقی بخار ومدارکنترلداخل مخزن : سندبلاست و پوشیده شده بارنگ اپوکسیتجهیزات متعارف دستگاه به شرح ذیل می باشند :ترموستاتلول کنترل و آب نماخلاء شکنگیج حرارتتابلو برقشیر برقی و شیر تخلیهسوپاپ اطمیناندستگاه سختی گیر که در تاسیسات برای نرم سازی و کاهش رسوبات آب تغذیه بویلرها و غیره استفاده می گردد.اجزاء دستگاه:1- مخزن آب نمک جهت احیاء رزین2- ورودی آب شهر3-خروجی آب نرم4-شیر تخلیه هوا5-مخزن رزین6-دریچه بازدید7-شستشوی معکوس8-شیر چند راهه(سولو والو)9-فشار سنج10-شیر آب نمک11-شیر تخلیهمبدل حرارتی مورد استفاده درتاسیسات جهت تبادل حرارت که از تیوب مسی مخصوص ساخته می شودمشخصات دستگاه:
  • کلیه فلنجها از نوع PN16 و یا A105 کلاس 150 میباشند
  • پس از کلیه فرآیندهای تولید ، داخل مبدل ها با دولایه رنگ مخصوص اپوکسی و بیرون مبدل ها نیز با رنگهای روغنی پوشش داده میشوند
  • واشرهای آب بند از نوع کرینگریت مورد استفاده قرار میگیرند
  • صفحه شبکه لوله ها به جهت داشتن مقاومت بالا و سطوح صاف ، از فولاد آلیاژی RST-60 ، ساخته میشود
  • ضخامت لوله های مسی مصرفی در کوئلها بین 0.9 الی 1 میلی متر میباشند
  • صفحه شبکه لوله ها به جهت داشتن مقاومت بالا و سطوح صاف ، از فولاد آلیاژی RST-60 ، ساخته میشود