لوله کشی آب و فاضلاب گرچه عمل عادی و پیش و پا افتاده بنظر می رسد ولی در صورتیکه طبق اصول صحیح انجام نشود علاوه بر اینکه از نظر اقتصادی ممکن است تولید ضرر و زیان نماید باعث گرفتاریها نیز می گردد. هدف از لوله کشی آب و فاضلاب مخصوصا در شهرها تهیه و توزیع صحیح و پاکیزه آب تصفیه شده جهت آشامیدن و مصارف دیگر بهداشتی و خارج کردن فاضلاب حاصله از محیط مسکونی می باشد.

آب حاصل از بارش باران در بام ها , حیاط ها , حیاط خلوت ها و نورگیر های فاقد سقف را باید به درون سیستم جمع آوری و دفع آب باران یا سیستم مشترک فاضلاب و آب باران هدایت نمود . برای این کار باید مقدار بارش محتمل برای هر کدام از فضاهای ذکر شده را محاسبه کرد .
اگرلوله های عمودی و افقی آب باران به شبکه مشترک فاضلاب و آب باران متصل می شوند ,برای جلوگیری از نفوذ بو و گاز های حاصل از فاضلاب به درون لوله های آب باران باید بر روی لوله های آب باران سیفون نصب کرد .برای این منظور می توان در روی هر کدام از لوله های عمودی آب باران به صورت جداگانه سیفون نصب نمود , و یا یک سیفون بر روی خط اصلی انتقال آب باران پیش بینی کرد .
نصب سیفون باید به گونه ای باشد که بتوان آن را به راحتی از طریق دریچه های بازدید که در دسترس قرار دارند تمیز نمود.لوله آب باران نباید به درون شبکه فاضلاب خانگی تخلیه شود و معمولا آن را به صورت جداگانه به درون چاه های جاذب هدایت می کنند . در مناطقی که شبکه فاضلاب شهری وجود دارد نیز معمولا باید آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوری و به درون چاه های جاذب هدایت نمود و انتقال آن به شبکه فاضلاب شهری مجاز نمی باشد.
سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یک ساختمان باید کاملا از یکدیگر جدا باشند
سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یک ساختمان باید کاملا از یکدیگر جدا باشند , مگر آنکه سیستم فاضلاب از نوع سیستم مشترک باشد که در آن صورت فاضلاب و آب باران در یک لوله مشترک تخلیه خواهد شد.

لوله های عمودی آب باران را نباید برای دفع و هدایت فاضلاب و یا به عنوان لوله هواکش استفاده کرد . همچنین , لوله های فاضلاب و لوله های هوا کش را نمی توان به عنوان لوله عمودی آب باران مورد استفاده قرار داد .
تمام قسمت های بام (بجز قسمت هایی که به لوله آب بر (Gutter) تخلیه می شوند) باید دارای کف شوی آب باران (roof drain) باشند. این کفشوی ها باید دارای صافی باشند و مساحت سوراخ های آنها نباید کمتر از یک و نیم برابر مساحت مقطع لوله های عمودی و افقی آب باران متصل به آنها نباشد.در سیستم های به لوله Y مشترک می توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط یک اتصال مشترک متصل کرد . اتصال لوله آب باران به لوله مشترک باید حداقل ١٠ فوت بعد از هرگونه انشعاب فاضلاب یا انشعاب لوله عمودی فاضلاب انجام شود.
تخلیه آب باران باید مستقل از شبکه فاضلاب بکشد .زیرا اولا حجم سیستم تصفیه را افزایش می دهد و ثانیا آب تمیزی است که می تواند به رودخانه ها ریخته شود و مورد استفاده کشاورزی و غیره قرار گیرد .

تست های بعد از نصب :
اول زمانی که هنوز لوازم بهداشتی نصب نشده اند. در این حالت باید دهانه های باز، بسته شوند و خوب آب بند شوند. سپس لوله ها رو پر از آب میکنیم. (قبل از تست باید حداقل دو روز لوله ها پر آب باشند). با تلمبه دستی (Test Pump) و از بالاترین قسمت لوله کشی با فشار 10 بار به مدت حداقل یک ساعت تست رو انجام می دهیم.
دوم زمانی که وسایل بهداشتی نصب شده اند که باید فشار تست 4 بار باشد و حداقل یک ساعت باید تحت تست باشد