محاسبه ظرفیت کولر آبی طبق روش تجربی ASHRAE :(روش اول )**************************************************

الف ) ابتدا درجه حرارت هوای خشک و مرطوب ( شرایط اقلیم ) آن منطقه را از جدول بدست می آوریم
ب ) عدد های بدست آمده را از هم کم می کنیم و بر عدد 10 تقسیم می کنیم .
ج ) حجم فضای مورد تهویه ( زیر بنای مفید ساختمان ) را بر حسب متر مکعب بدست می آوریم و از جدول
تبدیل واحد ها آنرا به فوت مکعب تبدیل می کنیم و سپس آنرا بر عدد بدست آمده ردیف ( ب ) تقسیم می کنیم .
حاصل ظرفیت کولر آبی بر حسب فوت مکعب بر دقیقه ( CFM ) خواهد بود .
مثال : ظرفیت کولر آبی برای یک ساختمان 200 متری در تهران را بدست آورید :
درجه حرارت هوای خشک تهران = 105 درجه فارنهایت
درجه دمای مرطوب تهران = 77 درجه فارنهایت
زیر بنای مفید ساختمان ( بجز سرویس های بهداشتی و حمام و بالکن ) = 190 متر مربع
ارتفاع کف اتاق ها تا سقف = 8/2 متر
Cfm ) فوت مکعب بر دقیقه = 35.3* ( زیر بنای مفید ساختمان بر حسب متر مکعب ) V=


77 -105 DB- WB
8/2 = --------------- = K= -----------------
10 10

3
18779.6 ft *2/8* 35.3 = 190

18779.6 V
Airflow = ---------- = ------------- = 6707 cfm
2/8 K

محاسبه ظرفیت کولر آبی ( روش دوم ) :
**************************
V * ACH

ACH= 20
Airflow = ------------------
60
حجم فضا بر حسب فوت مکعبV=
محاسبه ظرفیت کولر آبی ( روش سوم ) :
**************************
3
جم فضا برحسب فوت مکعب ft
Cfm= ----------------------------------------
دفعات تعویض هوا در دقیقه ( 3 )

ردیف
منطقه
نوع ساختمان
دفعات تعویض هوا در دقیقه
1
سردسیر
خصوصی
3
عمومی
2.5
2
معتدل
خصوصی
2.5
عمومی
2
3
گرمسیر
خصوصی
2
عمومی
1.5


نکته 1 : در سیستم تبخیری دمای خروجی از کولر معمولا" 7 تا 10 درجه فارنهایت بالاتر از دمای

مرطوب آن منطقه است پس = f 10 تا Tout= TWB+ 7
نکته 2 : مقدار cfm متناسب با شرایط اقلیم هر منطقه متفاوت است.
نکته 3 : سرعت هوا روی پوشال کولرهای آبی حدود 100 – 250 فوت در دقیقه در نظر گرفته میشود
نکته 4 :افت فشار به جهت وجود پوشالها 0.1 اینچ آب است .
نکته 5: راندمان کولر های آبی 80% است.
نکته 6 : افزایش دمای مرطوب موجب افزایش مصرف آب کولر می شود.