برای محاسبه بار سرمایی فضا بر اساس نوع کاربری، مساحت و درجه حرارت های طرح داخل و خارج، می توان از ترتیب زیر استفاده کرد:
الف) ابتدا ارتفاع از سطح دریا را برای شهر مورد نظر بر حسب فوت مشخص کرده و سپس با توجه به عدد ارتفاع، از جدول زیر مقدار ضریب هوا (AF) را بدست آورید:
10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 ارتفاع از سطح دریا (FT)
0.74 0.77 0,80 0.83 0.83 0.87 0.93 0.97 1.01 1.04 1.08 AF

ب) ضریب بار برودتی (CLF) را از جدول زیر بدست آورید:
CLF (CFM/Ft2) نوع کاربری
1 ساختمان مسکونی - آپارتمان
1.2 ساختمان اداری - ساختمان تجاری
1.5 محیط های آموزشی -مدارس
2 محیط های درمانی - بیمارستان (اتاق بیماران)
2.5 ساختمان های چندمنظوره - مجتمع ها - فروشگاه های بزرگ

پ)مقدارباربرودتی راازابطه زیر محاسبه کنید:
Q=11x(AF)x(CLF)x(Area)x(XTo+YTi-55)

  • Area مساحت فضا به مترمربع
  • X درصد هوای تازه بیرون
  • Y درصد هوای بازگشتی به دستگاه
  • To درجه حرارت خشک طرح خارج بر حسب درجه فارنهایت
  • Ti درجه حرارت خشک طرح داخل بر حسب درجه فارنهایت