    سلام
    برای تنظیم دمای هوا باید بین 15 تا 20 درجه چطور می توان با یک هواساز که دارای یک کویل 100*100 سانتی متری می باشد و آب 5 درجه به آن وارد می شود به این دما رسید. همچنین دمای هوا 20 تا 23 درجه می باشد
    هنگام شب که دمای هوا خنکتر می شود باز هم به دمایی کمتر از 18 درجه دست پیدا نمیکنیم!
    آیا می توان به جای آب از مایع دیگری استفاده کنیم تا دمای پایینتری را وارد کویل کنیم
    آیا این کویل جوابگوی این نیاز می باشد یا باید از کویل بزرگتری استفاده کرد
    sharifi14 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/09/14
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    168
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 4 بار در 4 پست
    نوشته های وبلاگ
    2
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : تنظیم دما بین 15 تا 20 درجه

    #2 2014/08/12, 02:46
    شما ميتوانيد به چارت سايكرو تريك مراجعه و استفاده كنيد.
    mohammadtasisat آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : تنظیم دما بین 15 تا 20 درجه

    #3 2014/08/18, 17:05
    سلام
    برای تنظیم دمای هوا باید بین 15 تا 20 درجه چطور می توان با یک هواساز که دارای یک کویل 100*100 سانتی متری می باشد و آب 5 درجه به آن وارد می شود به این دما رسید. همچنین دمای هوا 20 تا 23 درجه می باشد
    هنگام شب که دمای هوا خنکتر می شود باز هم به دمایی کمتر از 18 درجه دست پیدا نمیکنیم!
    آیا می توان به جای آب از مایع دیگری استفاده کنیم تا دمای پایینتری را وارد کویل کنیم
    آیا این کویل جوابگوی این نیاز می باشد یا باید از کویل بزرگتری استفاده کرد
    آب 5 درجه دمای خیلی پایینی هست به طوری که در تهران دمای ترموستات آنتی فریز معمولا روی 4 درجه تنظیم میشه. بنابراین شما می تونید با همین آب به دمای مورد نظرتون برسید که البته 15 درجه هم دمای نسبتا پایینی در تهویه مطبوع هست چرا که منطقی اش طبق تعاریف اشری (18 تا 22) سلسیوس هست. احتمالا شما کاربری خاصی مد نظرتون باشه.
    با این حال من فکر می کنم شما نیاز به یک ردیف کویل بیشتر دارید و البته میتونید از طریق معادله طراحی مبدل به روش lmtd دقیقش رو محاسبه کنید. ولی از ظاهر امر به نظر میرسه که کویل شما برای این درجه حرارت طرح کافی نیست. مورد دیگه ای بود در خدمتم.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •