    خاموش شدن کولر بعد از مدتی کار کردن

    #1 2014/08/01, 14:37
    سلام
    یه کولر گازی میتسوبیشی 36000 داریم برای تعمیر که نیم ساعت کار می کنه و خود به خود خاموش میشه و دوباره روشن میشه بعد از نیم ساعت .
    علت این مساله چی هست ؟
    سوال دیگه اینکه گاز این کولر باید چقدر باشه ؟
    باتشکر
    hadi171171 آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2012/02/07
    محل سکونت
    tehran
    نوشته ها
    609
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 3 بار در 3 پست
    نوشته های وبلاگ
    20
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : خاموش شدن کولر بعد از مدتی کار کردن

    #2 2014/08/07, 12:03
    سلام .وسیله کنترلی نداره مثل ترموستات ؟شاید اون فرمان میده که قطع میشه.
    RM10 آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/09/14
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    168
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 4 بار در 4 پست
    نوشته های وبلاگ
    2
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : خاموش شدن کولر بعد از مدتی کار کردن

    #3 2014/08/12, 01:17
    سلام سيستم شما به احتمال زياد رو حالت اتو مات قرار داره و ترموستات ان عمل ميكنه ونياز به تعمير داره براي مقدار گار موجود دركولر تون هم بايد نوع گار آن و فشار كار مشخص باشه تا ببينيم چقدر گاز لازم دارد
    mohammadtasisat آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : خاموش شدن کولر بعد از مدتی کار کردن

    #4 2014/08/18, 17:15
    سلام
    یه کولر گازی میتسوبیشی 36000 داریم برای تعمیر که نیم ساعت کار می کنه و خود به خود خاموش میشه و دوباره روشن میشه بعد از نیم ساعت .
    علت این مساله چی هست ؟
    سوال دیگه اینکه گاز این کولر باید چقدر باشه ؟
    باتشکر
    احتمالا در این نیم ساعت درجه حرارت رو به حدی سرد میکنه که ترموستات فرمان قطع میده و باز احتمالا بعد از بالا رفتن دوباره درجه حرارت که ترموستات باید وصل کنه دیفرنشیل تنظیم نیست و یا تنظیمات دیفرنشیل نادرست هست و با تاخیر زیادی وصل میکنه. مقدار گاز هم بسته به میزان لوله کشی یونیت ایندور و اوتدور متفاوت هست و باید یا از طریق مشاهده عینی خط ساکشن کمپرسور (که آیا یخ زده یا اینکه گرم هست؟) و یا به وسیله آمپر متر (سیم آمپر متر رو دور برق اصلی ورودی به کمپرسور بندازید و جریان نامی رو بخونید. اگر کمتر از جریان اسمی هست گاز شما کم و اگر بیشتر هست گازتون زیاد است) میشه متوجه شد. سوال دیگه ای بود در خدمتم.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. نخستین کنفرانس ملی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط meybotyhvac در انجمن تازه ها و خواندنی ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2015/04/25, 15:13
  2. جزوه درسی : مواد و مصالح در تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط hossein-khazaeii در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/12/20, 13:29
  3. HPAC International Website - مکانیک تاسیسات حرارتی و برودتی
    توسط meybotyhvac در انجمن مطالب تخصصی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/05/28, 18:50
  4. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/23, 12:43
  5. تاسيسات حرارتی برودتی و تهويه مطبوع
    توسط meybotyhvac در انجمن مطالب تخصصی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/07, 23:00

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •