تخمین بار گرمایی ناشی از تولید آبگرم :
بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی بر اساس لوازم بهداشتی و نوع ساختمان(btu/hr )
لوازم بهداشتی
خانه ویلایی
آپارتمان
هتل
سالن ورزش
ساختمان اداری
كارخانه
بیمارستان
مدارس
خوابگاه
دستشویی و توالت خصوصی
700
700
700
800
600
1200
1000
1200
800
دستشویی و توالت عمومی
-
1100
2300
2700
1600
6000
2700
6000
2700
وان
4500
4500
4500
8000
-
-
6700
-
-
دوش
23000
23000
23000
80000
-
120000
33000
-
53000
سینك آبدارخانه
-
-
4500
-
4000
8000
6700
6700
5400
سینك ظرفشویی
4500
4500
7000
-
4000
8000
6700
-
5400
تخمین بار گرمایی تولید آبگرم مصرفی به ازای هر نفر
نوع ساختمان
بارحرارتی به ازای هر نفر (btu / hr )
خانه ویلایی
4000
آپارتمان با منبع آبگرم اختصاصی
4000
آپارتمان با منبع آبگرم مشترك
2800
هتل
3300
ساختمان اداری
600
كارگاه و كارخانه
1400
خوابگاه
4000
مدارس
1000
بیمارستان
5000