دوره سردخانه فریونی   دوره بویلر و مشعل   دوره سررخانه آمونیاکی  دوره چیلر جذبی      دوره چیلرتراکمی   دوره کولرگازی اسپلیت
 
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

موضوع: سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

  1. تاریخ عضویت
    2014/11/24
    سن
    42
    نوشته ها
    3
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #1 2014/11/24, 16:23
    سلام
    من یه پکیج بوتان اپتیما دو مبدله دارم
    مشکل اینجاست که وقتی آب گرم رو باز میکنی بعد از اینکه آب داغ میشه
    یکدفعه خاموش میکنه آب سرد سرد میشه! دوباره روشن میشه تا آب داغ شه بعد باز خاموش میکنه!!!
    درواقع
    همون قدر که آب داغ میده، آب سرد هدر میره تا آب دوباره گرم بشه!
    چراغش عادی سبزه روشن خاموش میشه انگار نه انگار!!
    سرویس کار اومده میگه همه پکیج ها همین طوری هستند کاریش نمیشه کرد! واقعا پکیج شما هم اینجوریه؟!!!!!!!

    لطفا کمک کنید چه کنم؟
    hero آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #2 2014/11/24, 17:15
    درود.

    عنوان موضوع اصلاح شد. لطفا موضوعات را به گونه ای عنوان دهی کنید که خواننده در یک نگاه مشکل شما را تشخیص بدهد.
    و اما درباره موضوعی که شما مرقوم فرمودید به نظر میرسه که مشکل از کات اوت ترموستات مربوطه باشه... دقت کنید که هر ترموستات (به جز ترموستات ها و کنترلر های حد) دو نقطه مشخص دارند که جریان رو در یکی از اون نقاط قطع و در دیگری وصل می کنند. اما شما فقط یک ست پوینت روی ترموستات دارید و اون هم یکی از این نقاط هست (بسته به تابستانی یا زمستانی بودن نوع ترموستات) و نقطه دیگه معمولا در کارخانه تنظیم شده و نرمش روی 2 درجه سانتی گراد هست..
    در واقع یعنی اینکه وقتی پکیج شما روشن میشه و به دمای ست پوینت خودش میرسه فرمان قطع صادر میشه، اما با افت درجه حرارت آب مجددا فرمان وصل صادر نمیشه که این مشکل باعث پایین تر و پایین تر آمدن درجه حرارت آب پکیج شما میشه تا جایی که کاملا سرد میشه...
    به نظرم به جای سرویسکار به یک متخصص خبره مراجعه کنید بهتر هست.

    سپاس.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2014/11/24
    سن
    42
    نوشته ها
    3
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #3 2014/11/24, 19:35
    ممنون از راهنمایی تون.
    تو اینترنت دنبال cut out گشتم درجه های مختلفی داره
    نمیشه خودم
    یکیشونو بخرم وصل کنم؟
    hero آنلاین نیست.

  4. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #4 2014/11/24, 23:15
    درود.

    فکر کنم اشتباهی پیش اومده: کات اوت قطعه نیست. بلکه بخشی از عملکرد یک ترموستات است.
    کات این به معنی "قطع در" درجه حرارت تنظیم شده بر روی ست پوینت و کات اوت به معنی "وصل در" درجه حرارت تنظیم شده از سوی کارخانه (معمولا 2 درجه) می باشد. اگر کات اوت اشکال دارد بهتر است از ترموستات دیگری استفاده کنید. البته ترموستات پکیج ها در اصطلاح تعمیر کاری "پروپ" گفته می شود و مکانیزم مشابهی دارد. بررسی کنید اگر مشکل از این مورد است با تعویض پروپ احتمال دارد بر طرف گردد و اگر نشد ممکن است حتی بورد پکیج شما نیاز به بررسی تخصصی یا تعویض داشته باشد! (زیرا ممکن است کات اوت توسط بورد کنترل شده باشد) در عین حال اگر دانش و تخصص کافی در این زمینه ندارید حتما از یک متخصص بهره بگیرید.

    سپاس.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  5. تاریخ عضویت
    2014/11/24
    سن
    42
    نوشته ها
    3
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #5 2014/11/25, 12:28
    ممنون از راهنمایی های شما.
    hero آنلاین نیست.

  6. تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    مسافزی از ولنجک
    نوشته ها
    441
    پسندیده
    4
    مورد پسند : 10 بار در 8 پست
    نوشته های وبلاگ
    106
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : سوال درباره مشکل پکیج بوتان در اتلاف مقدار زیادی آب

    #6 2014/11/25, 12:33
    متشکرم جناب هرو.. سوالات شما به منم کمک کرد.
    هرگز ناامید نشو، چیزای بزرگ زمان می برن.
    pc-manager آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سوال در مورد پکیج بوتان optima
    توسط farzinsb در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2015/02/24, 16:45
  2. کمپرسورهای روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:19
  3. کمپرسور دورانی یا روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:14
  4. نمای داخلی کمپرسور روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:06
  5. گروه صنعتی بوتان تولید کنننده پکیج بوتان
    توسط SAMI در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/08, 14:31

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •