نقل قول نوشته اصلی توسط reza_esi13 نمایش پست ها
باسلام
در صورتی که دستگاه شما خوب کار می کند و آب گرم هم دارین و اختلالی در سیستم پکیج ندارید... متراژ ساختمان و میزان لوله کشی صورت گرفته و میزان پره های رادیاتور را چک کنید ، اولین امکان به این بر می گردد که انتخاب پکیج برای تامین میزان بار حرارتی ساختمان کافی نباشد، چون عنوان می کنید که آب گرم خارج می شود و آب سرد به پکیج وارد می شود، درحالی که اختلاف دمای رفت و برگشت در پکیج های دیواری تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بایستی در حدود 15 تا 20 درجه سانتی گراد باشد و این گونه در مورد پکیج شما می رساند که لوله کشی (لوله کشی کلکتوری یا انشعابی) و میزان پره های رادیاتور شما بیش از اندازه استاندارد و کشش بار حرارتی پکیج بوده و انتقال حرارت خوبی ندارند...
اگر این موضوع بررسی شد ... لطفا نتیجه را اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی تان کنم...
موضوع دوم هم به بنده پس از بررسی موضوع اول بگویید که آیا تمام پره های رادیاتور به یک اندازه گرم می باشند و یا پره های ابتدایی گرم هستند و پره های آخر سرد ؟
موضوع سوم هم به بنده بگویید حداقل فاصله اولین رادیاتور از پکیج شما چه متراژی است؟ البته متراژ لوله کشی کار شده؟

چون پکیج اشکالی ندارد و اخطار نمی دهد، باید روی لوله کشی و بار حرارتی ساختمانتان تمرکز کرد...تشکر

سلام . ممنون از پاسخ شما
اولین شوفاژ تا پکیج حدود 10 متر حداکثر فاصله دارد .
تمام پره های تمام شوفاژها یکسان گرم میشوند و بعید میدانم هوا گرفته باشد.
مساحت خانه 100 متر هست و لوله کشی بین شوفاژها بصورت متوالی انجام شده و لوله ها دور خانه چرخانده شده اند ( محیط خانه ) و انشعاب های مختلف وجود ندارد.

در مورد الان هم بعد از چندین بار خاموش و روشن کردن دستگاه و افزایش فشار آب پکیج به نزدیک 2 بار ( با استفاده از شیر مشکی رنگ زیر پکیج ) و افزایش دمای بخش شوفاژها ( سلکتور سمت راست ) مشکل ظاهرا برطرف شده و تمام شوفاژها گرم شده اند.
دماسنج هم همان محدوده بین 60 تا 80 نوسان میکند.
اما با خاموش کردن کامل دستگاه برای مدت طولانی حدود یک روز که خانه نبودیم باز هم دماسنج زیر 30 40 درجه نرفته بود.