نقل قول نوشته اصلی توسط farzinsb نمایش پست ها
سلام . من در خانه یک پکیج بوتان optima 24000 دارم که سال دومش هست. الان یک مشکل عجیبی که برایش پیش آمده این هست که آب شیرها گرم هست اما بخش مربوط به شوفاژ زیاد گرم نمیشود. با این وجود لوله خروجی مربوط به شوفاژها بسیار داغ هست و لوله برگشت از شوفاژها سرد هست. دماسنج روی دستگاه هم جدود 60 تا 80 درجه را نشان میدهد!
سعی کردم شوفاژها را هواگیری کنم. که هوا نگرفته بودند و بدون وقفه آب از شوفاژ خارج می شد. مقدار زیادی از آن را تخلیه کردم و دوباره فشار دستگاه را به 1.5 رساندم و دستگاه را ریست کردم.
اما تاثیری نداشت . چراغ های روی دستگاه ، یا صدای راه افتادن فن دستگاه هم نرمال هستند و خطای خاصی گزارش نمیدهد و غیرعادی نیستند.

2-مورد دیگر اینکه یک بار حتی دستگاه را کامل خاموش کردم و از برق هم کشیدم و حدود یک ساعت هم صبر کردم. با وجود اینکه شوفاژها سرد بودند و آب شیرها هم سرد شده بود اما دماسنج دستگاه همچنان 80 درجه را نشان میداد ! و حتی به جای پایین آمدن بالاتر هم رفت. آیا امکان دارد دماسنج خراب شده باشد و دستگاه برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دمایش شوفاژها را گرم نکند ؟
3-آیا امکان دارد مسیر دودکش مسدود شده باشد و آب گرم کار کند اما روی کار شوفاژها اختلال ایجاد شود ؟ یا اگر مشکل از دودکش باشد هر دو سمت بد کار خواهند کرد ؟
باسلام
در صورتی که دستگاه شما خوب کار می کند و آب گرم هم دارین و اختلالی در سیستم پکیج ندارید... متراژ ساختمان و میزان لوله کشی صورت گرفته و میزان پره های رادیاتور را چک کنید ، اولین امکان به این بر می گردد که انتخاب پکیج برای تامین میزان بار حرارتی ساختمان کافی نباشد، چون عنوان می کنید که آب گرم خارج می شود و آب سرد به پکیج وارد می شود، درحالی که اختلاف دمای رفت و برگشت در پکیج های دیواری تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بایستی در حدود 15 تا 20 درجه سانتی گراد باشد و این گونه در مورد پکیج شما می رساند که لوله کشی (لوله کشی کلکتوری یا انشعابی) و میزان پره های رادیاتور شما بیش از اندازه استاندارد و کشش بار حرارتی پکیج بوده و انتقال حرارت خوبی ندارند...
اگر این موضوع بررسی شد ... لطفا نتیجه را اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی تان کنم...
موضوع دوم هم به بنده پس از بررسی موضوع اول بگویید که آیا تمام پره های رادیاتور به یک اندازه گرم می باشند و یا پره های ابتدایی گرم هستند و پره های آخر سرد ؟
موضوع سوم هم به بنده بگویید حداقل فاصله اولین رادیاتور از پکیج شما چه متراژی است؟ البته متراژ لوله کشی کار شده؟

چون پکیج اشکالی ندارد و اخطار نمی دهد، باید روی لوله کشی و بار حرارتی ساختمانتان تمرکز کرد...تشکر