موضوع: سوال در مورد پکیج بوتان optima

  1. تاریخ عضویت
    2015/02/17
    سن
    38
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    سوال در مورد پکیج بوتان optima

    #1 2015/02/17, 00:28
    سلام . من در خانه یک پکیج بوتان optima 24000 دارم که سال دومش هست. الان یک مشکل عجیبی که برایش پیش آمده این هست که آب شیرها گرم هست اما بخش مربوط به شوفاژ زیاد گرم نمیشود. با این وجود لوله خروجی مربوط به شوفاژها بسیار داغ هست و لوله برگشت از شوفاژها سرد هست. دماسنج روی دستگاه هم جدود 60 تا 80 درجه را نشان میدهد!
    سعی کردم شوفاژها را هواگیری کنم. که هوا نگرفته بودند و بدون وقفه آب از شوفاژ خارج می شد. مقدار زیادی از آن را تخلیه کردم و دوباره فشار دستگاه را به 1.5 رساندم و دستگاه را ریست کردم.
    اما تاثیری نداشت . چراغ های روی دستگاه ، یا صدای راه افتادن فن دستگاه هم نرمال هستند و خطای خاصی گزارش نمیدهد و غیرعادی نیستند.

    2-مورد دیگر اینکه یک بار حتی دستگاه را کامل خاموش کردم و از برق هم کشیدم و حدود یک ساعت هم صبر کردم. با وجود اینکه شوفاژها سرد بودند و آب شیرها هم سرد شده بود اما دماسنج دستگاه همچنان 80 درجه را نشان میداد ! و حتی به جای پایین آمدن بالاتر هم رفت. آیا امکان دارد دماسنج خراب شده باشد و دستگاه برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دمایش شوفاژها را گرم نکند ؟
    3-آیا امکان دارد مسیر دودکش مسدود شده باشد و آب گرم کار کند اما روی کار شوفاژها اختلال ایجاد شود ؟ یا اگر مشکل از دودکش باشد هر دو سمت بد کار خواهند کرد ؟
    farzinsb آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/09/06
    محل سکونت
    اصفهان
    سن
    40
    نوشته ها
    40
    پسندیده
    3
    مورد پسند : 14 بار در 11 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : سوال در مورد پکیج بوتان optima

    #2 2015/02/18, 10:22
    نقل قول نوشته اصلی توسط farzinsb نمایش پست ها
    سلام . من در خانه یک پکیج بوتان optima 24000 دارم که سال دومش هست. الان یک مشکل عجیبی که برایش پیش آمده این هست که آب شیرها گرم هست اما بخش مربوط به شوفاژ زیاد گرم نمیشود. با این وجود لوله خروجی مربوط به شوفاژها بسیار داغ هست و لوله برگشت از شوفاژها سرد هست. دماسنج روی دستگاه هم جدود 60 تا 80 درجه را نشان میدهد!
    سعی کردم شوفاژها را هواگیری کنم. که هوا نگرفته بودند و بدون وقفه آب از شوفاژ خارج می شد. مقدار زیادی از آن را تخلیه کردم و دوباره فشار دستگاه را به 1.5 رساندم و دستگاه را ریست کردم.
    اما تاثیری نداشت . چراغ های روی دستگاه ، یا صدای راه افتادن فن دستگاه هم نرمال هستند و خطای خاصی گزارش نمیدهد و غیرعادی نیستند.

    2-مورد دیگر اینکه یک بار حتی دستگاه را کامل خاموش کردم و از برق هم کشیدم و حدود یک ساعت هم صبر کردم. با وجود اینکه شوفاژها سرد بودند و آب شیرها هم سرد شده بود اما دماسنج دستگاه همچنان 80 درجه را نشان میداد ! و حتی به جای پایین آمدن بالاتر هم رفت. آیا امکان دارد دماسنج خراب شده باشد و دستگاه برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد دمایش شوفاژها را گرم نکند ؟
    3-آیا امکان دارد مسیر دودکش مسدود شده باشد و آب گرم کار کند اما روی کار شوفاژها اختلال ایجاد شود ؟ یا اگر مشکل از دودکش باشد هر دو سمت بد کار خواهند کرد ؟
    باسلام
    در صورتی که دستگاه شما خوب کار می کند و آب گرم هم دارین و اختلالی در سیستم پکیج ندارید... متراژ ساختمان و میزان لوله کشی صورت گرفته و میزان پره های رادیاتور را چک کنید ، اولین امکان به این بر می گردد که انتخاب پکیج برای تامین میزان بار حرارتی ساختمان کافی نباشد، چون عنوان می کنید که آب گرم خارج می شود و آب سرد به پکیج وارد می شود، درحالی که اختلاف دمای رفت و برگشت در پکیج های دیواری تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بایستی در حدود 15 تا 20 درجه سانتی گراد باشد و این گونه در مورد پکیج شما می رساند که لوله کشی (لوله کشی کلکتوری یا انشعابی) و میزان پره های رادیاتور شما بیش از اندازه استاندارد و کشش بار حرارتی پکیج بوده و انتقال حرارت خوبی ندارند...
    اگر این موضوع بررسی شد ... لطفا نتیجه را اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی تان کنم...
    موضوع دوم هم به بنده پس از بررسی موضوع اول بگویید که آیا تمام پره های رادیاتور به یک اندازه گرم می باشند و یا پره های ابتدایی گرم هستند و پره های آخر سرد ؟
    موضوع سوم هم به بنده بگویید حداقل فاصله اولین رادیاتور از پکیج شما چه متراژی است؟ البته متراژ لوله کشی کار شده؟

    چون پکیج اشکالی ندارد و اخطار نمی دهد، باید روی لوله کشی و بار حرارتی ساختمانتان تمرکز کرد...تشکر
    reza_esi13 آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2015/02/17
    سن
    38
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : سوال در مورد پکیج بوتان optima

    #3 2015/02/24, 16:45
    نقل قول نوشته اصلی توسط reza_esi13 نمایش پست ها
    باسلام
    در صورتی که دستگاه شما خوب کار می کند و آب گرم هم دارین و اختلالی در سیستم پکیج ندارید... متراژ ساختمان و میزان لوله کشی صورت گرفته و میزان پره های رادیاتور را چک کنید ، اولین امکان به این بر می گردد که انتخاب پکیج برای تامین میزان بار حرارتی ساختمان کافی نباشد، چون عنوان می کنید که آب گرم خارج می شود و آب سرد به پکیج وارد می شود، درحالی که اختلاف دمای رفت و برگشت در پکیج های دیواری تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بایستی در حدود 15 تا 20 درجه سانتی گراد باشد و این گونه در مورد پکیج شما می رساند که لوله کشی (لوله کشی کلکتوری یا انشعابی) و میزان پره های رادیاتور شما بیش از اندازه استاندارد و کشش بار حرارتی پکیج بوده و انتقال حرارت خوبی ندارند...
    اگر این موضوع بررسی شد ... لطفا نتیجه را اعلام کنید تا بیشتر راهنمایی تان کنم...
    موضوع دوم هم به بنده پس از بررسی موضوع اول بگویید که آیا تمام پره های رادیاتور به یک اندازه گرم می باشند و یا پره های ابتدایی گرم هستند و پره های آخر سرد ؟
    موضوع سوم هم به بنده بگویید حداقل فاصله اولین رادیاتور از پکیج شما چه متراژی است؟ البته متراژ لوله کشی کار شده؟

    چون پکیج اشکالی ندارد و اخطار نمی دهد، باید روی لوله کشی و بار حرارتی ساختمانتان تمرکز کرد...تشکر

    سلام . ممنون از پاسخ شما
    اولین شوفاژ تا پکیج حدود 10 متر حداکثر فاصله دارد .
    تمام پره های تمام شوفاژها یکسان گرم میشوند و بعید میدانم هوا گرفته باشد.
    مساحت خانه 100 متر هست و لوله کشی بین شوفاژها بصورت متوالی انجام شده و لوله ها دور خانه چرخانده شده اند ( محیط خانه ) و انشعاب های مختلف وجود ندارد.

    در مورد الان هم بعد از چندین بار خاموش و روشن کردن دستگاه و افزایش فشار آب پکیج به نزدیک 2 بار ( با استفاده از شیر مشکی رنگ زیر پکیج ) و افزایش دمای بخش شوفاژها ( سلکتور سمت راست ) مشکل ظاهرا برطرف شده و تمام شوفاژها گرم شده اند.
    دماسنج هم همان محدوده بین 60 تا 80 نوسان میکند.
    اما با خاموش کردن کامل دستگاه برای مدت طولانی حدود یک روز که خانه نبودیم باز هم دماسنج زیر 30 40 درجه نرفته بود.
    farzinsb آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2014/11/25, 12:33
  2. کمپرسورهای روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:19
  3. کمپرسور دورانی یا روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:14
  4. نمای داخلی کمپرسور روتاری
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/05/13, 11:06
  5. گروه صنعتی بوتان تولید کنننده پکیج بوتان
    توسط SAMI در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/04/08, 14:31

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •