    گسيختگي لوله در ديگ بخار

    #1 2015/06/07, 09:38
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    گسيختگي لوله در ديگ بخار
    منبع:مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

    گسيختگي لوله ، ناشي از برافروختگي ، مي تواند در عرض چند دقيقه بروز نمايد ؛
    يا توسعه آن ممكن است چندين سال بطول انجامد.گسيختگي ناشي از برافروختگي ، بطور معمول شامل يك شكاف در راستاي يك مسير طولي ، همراه با نوعي تغيير شكل پلاستيك وقابل كشف ، پيش از شكافتن ، مي باشد. شكاف طولي ممكن است با شكاف ثانويه محيطي توام باشد يا نباشد.شكافتگي اصلي بطور معمول به شكل دهان ماهي و بصورت يك گسيختگي كلفت لب يا نازك لب مي باشد.گسيختگي هاي كلفت لب در لوله هاي مولد بخار ، بطور عمده توسط گسيختگي ناشي از برافروختگي مزمن در دمايي كمي بالاتر از بيشترين دماي كاري ايمن براي جنس لوله ، اتفاق مي افتند ، مقطع لبه شكاف حاصل از اين نوع گسيختگي ها ، از نظر كلان مقياس ، ظاهري ناهموار (بلوري )داشته وبطور معمول بعلت قرارگرفتن در معرض محيط داغ وخورنده پديدار گشته به دنبال گسيختگي ، اكسيد يا توسط گاز داغ ، خورده شده است.
    راستاي كلان مقياس شكافتگي ، عمود بر سطح لوله (شكل پهن رويه) وموازي با محور آن مي باشد.گسيختگي كلفت لب آب ممكن است با تورم جزئي لوله در ناحيه مجاور گسيختگي توام باشد يا نباشد ، وبطور معمول در قسمت شكافتگي ، بطور معمول حضور ساختمان دانه اي اين مقطع ، جدايي بين دانه اي ، به چشم خواهد آمد.
    گسيختگي لوله اي از جنس فولاد كربني ، بعلت ترك ناشي از نفوذ هيدروژني وكربن زدايي در ديگ بخار

    لوله اي از جنس فولاد كربني ، بقطر خارجي 3 اينچ ، وضخامت295/0 اينچ از يك ديگ بخار ، گسيخته است.شكستگي ، از نوع تر د "پنجره اي " است و ظاهر آن به دهان ماهي كه از ويژگي نقصهاي ناشي از برافروختگي است ، شباهتي ندارد.
    بررسيهاي نظري ، به كشف خوردگي در حدي قابل توجه ، بر روي سطح جانب آب نائل گشت ، كه در مجاورت چسبيده به گسيختگي ، منطقه اي ناهموار بجا مي گذاشت .بررسي خرد مقياس مقطعي از ديوار لوله در ناحيه گسيخته ، بر كربن زدايي وترك خوردگي بين دانه اي منفصل ، در حدي وسيع اشاره داشت.تركيب سه عامل خوردگي ، ترك ، و كربن زدايي مشهود در اين مورد ، به اين نتيجه كه گسيختگي به علت تخريب هيدروژني مشتمل بر تشكيل متات توسط واكنش هيدروژن محلول يا كربن فولا ، رخ داده است .منجر گشت .هيدروژن ، بوسيله واكنش شيميايي موجد خوردگي در سطح داخلي لوله ، توليد شده بود.
    فولاد ترد شده توسط هيدروژن را تنها در صورت عدم وقوع ترك خوردگي مرز دانه اي يا كربن زدايي ، ميتوان به كش پذيري اوليه خود برگرداند.يك پخت كم دما (بمدت 3 ساعت يا بيشتر ، در دماي 175 تا 205 0 C) بطور معمول جهت برون راندن هيدروژن محلول از فولاد ، وبازگشت كش پذيري ، كافي است .ليكن تخريب هيدروژني توام با ترك خوردگي داخلي ، برگشت ناپذير است .مواد ترد شده به اين صورت ، براي هميشه كم كيفيت شده ، و بايد تعويض گردند.
    خرابيهاي مشتمل بر گسيختگي ناگهاني لوله در ديگ بخار

    گسيختگي ناگهاني لوله در يك مولد بخار ، خرابي مهمي است زيرا جهت بحداقل رساندن يا پرهيز از موارد زير ، مولد بخار را بايد بلافاصله خاموش ساخت: الف- سايش لوله هاي مجاور وديواره هاي جانبي كوره ، توسط بخار خروجي از لوله مصدوم.ب-برافروختگي ديگر پشته هاي لوله اي ، بعلت افت در چرخه ديگ .ج-خسارت ديدن ديگر قطعات سيستم ، بعلت اتلاف سيال واسط. وقفه ناشي از خرابي ديگ بخار وتعميرات لازم ، ممكن است سبب كاهش آهنگ كار يا خاموشي فرآيند هاي ديگر ، ودر نتيجه زيانهاي اقتصادي شود.گسيختگي هاي لوله (بغير از تركهاي ناشي از خوردگي تنشي يا خستگي كه بطور معمول به نشت بخار ونه به گسيختگي ناگهاني منجر مي شوند) را مي توان بصورت گسيختگي هاي ناشي از برافروختگي ، وگسيختگي هاي ناشي از ترد شدن ، طبقه بندي نمود

    منبع:مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    • نوع فایل: jpg steamboiler.jpg (43.8 کیلو بایت,  این فایل 10 بار دانلود شده است)
    ویرایش توسط akbarian : 2015/06/07 در ساعت 09:46
    akbarian آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. سيالات
    توسط hossein-khazaeii در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/01/20, 21:13
  2. سرماي شديد در سيبري به تاسيسات حرارتي و شهري آسيب زد
    توسط meybotyhvac در انجمن تازه ها و خواندنی ها
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/01/16, 03:18
  3. شرکت سبزگستر آسيا
    توسط hvac-mall در انجمن تبلیغات تاسیسات و مکانیک
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/07/02, 15:52
  4. اندازه‌گيري جريان سيال‌هاي مختلف
    توسط mohammad reza در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/13, 13:14
  5. مردان سيب زميني!!
    توسط norasteh در انجمن مطالب آزاد
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/07/12, 10:59

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •