رفك زدگي و عرق كردن كويل سرمايي
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) كمبود مبرّد . الف) به سيستم مبرّد اضافه كنيد .
ب) گرفتگي كامل يا نقص خط مايع . ب) مبرّد سيستم را در سمت فشارقوي سستم جمع آوري و گرفتگي خط مايع را برطرف كنيد .
ج) قرارداشتن قسمتي از كويل در معرض عبور هواي تازة بيش از حد . ج) توزيع هوا در محفظة اختلاط را اصلاح كنيد .
د) ناكافي بودن ظرفيت شير انبساط و يا عدم تنظيم صحيح هوا . د) ظرفيت شيرانبساط و ميزان فوق گرمايش را بررسي كنيد .
هـ) گيركردن شير برقي خط مايع . هـ) شير را باز و تميز كنيد .


ناتواني در سردكردن ، و عدم برفك زدگي
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) گرفتگي شيربرقي . الف) شير را باز و تميز كنيد .
ب) سوختگي سيم پيچ بويين شير برقي . ب) بويين را تعويض كنيد .
ج) كار نكردن واحد تقطير . ج) كمپرسور را روشن كنيد .
د) بسته بودن شير واقع بر خط مايع . د) شير را باز كنيد .
هـ) وجود اشكال در ترموستات . هـ) ترموستات را تعمير و يا تعويض كنيد .
ناتواني در سركردن ، و برفك زدگي كامل
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) كارنكردن دمنده . الف) دمنده را راه بيندازيد .
ب) نرسيدن هواي كافي به كويل سرمايي ، در اثر گرفتگي فيلترها يا گيركردگي دريچه ها در حالت بسته. ب) فيلترهاي كثيف را تميز يا تعويض و اشكال دريچه ها را برطرف كنيد .
ج) بسته بودن دريچه هاي خروجي هوا . ج) توزيع هوا را اصلاح كنيد .
د) گرفتگي كويل سرمايي در ار تجمع گردوغبار . د) كويل را باز و كاملاً تميز كنيد .


سرد كردن بيش از حد
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) عدم تنظيم صحيح ترموستات اتاقي ، يا معيوب بودن ترموستات . الف) ترموستات را تنظيم و اشكال آن را برطرف كنيد.
ب) توزيع نامناسب هواي خروجي سيستم . ب) توزيع هوا را متعادل كنيد .


روشن و خاموش شدن زود به زود دستگاه
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) گرفتگي خط مايع . الف) خط مايع را تميز كنيد .
ب) كمبود مبرّد . ب) به سيستم مبرّد اضافه كنيد .
ج) عدم تنظيمي صحيح شيرهاي انبساط . ج) شيرها را به طور صحيح تنظيم كنيد .
د) *از كار افتادن دمنده . د) مدار برق دمنده را امتحان و آن را راه اندازي كنيد .
هـ) تنظيم شدن ترموستات روي دماهاي قطع و وصل بسيار نزديك به هم . هـ) ترموستات را روي اختلاف دماي مناسب تنظيم كنيد.
و) قرار داشتن ترموستات در مسير هواي خروجي دريچة هوا . و) محل نصب ترموستات را تغيير دهيد .
ز) برفك زدگي كويل اواپراتور. ز) دمنده را روشن و كمپرسور را خاموش كنيد . بعد از مدتي برفكها ذوب مي شود .


داغ كردن موتور
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) كمبود يا نامناسب بودن روغن روانكاير بلبرينگهاي موتور . الف) بلبرينگهاي موتور را با روغن مناسب روغنكاري كنيد .
ب) ولتاژ نادرست . ب) موضوع را با متخصص برق در ميان بگذاريد .
ج) كاركردن موتور در وضعيت اضافه بار . ج) اگر در هوادهي دمنده تغيير محسوسي ايجاد نمي شود ، دور موتور را كمتر كنيد . در صورتي لزوم موتور دمنده را با موتور بزرگتري تعويض كنيد .
د) سفتي بيش از اندازة تسمه . د) كشش تسمه را تنظيم كنيد .
هـ) بالا بودن دماي هوا در محل نصب دستگاه . هـ) شرايط كار موتور را با توجه به اطلاعات شركت سازندة موتور بررسي كنيد .


كار نكردن موتور
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) سوختگي فيوز به علت پايين بودن جريان قابل تحمل . الف) فيوزها را از نظر نامناسب بودن جريان قابل تحمل آنها امتحان كنيد .
ب) تنظيم بي متال روي دماي خيلي پايين . ب) دماي تنظيم صيحيح را با استفاده از برگه مشخصات موتور تعيين كنيد .
ج) سرسيم بندي نادرست موتور . ج) سرسيم بندي موتور را با استفاده از نقشة سيمكشي موور تصحيح كنيد .


ناتواني سيستم در ايجاد گرمايش كافي
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) تله گذاري نامناسب براي كويلهاي گرمايي بخار . الف) براي هر كويل بايد تلة بخار مجزا در نظر گرفت .
ب) محبوس شدن هوا در داخل كويلها . ب) كويلها به طور صحيح هواگيري شوند .
ج) كافي نبودن فاصلة كويلهاي گرمايي از روي ديگ بخار . ج) فاصلة كويلها از بالاي خط تغذية بخار نبايد از cm45 كمتر باشد .
د) كم بودن قطر لوله هاي رفت و برگشت بخار . د) قطر لوله هاي به كار رفته در لوله كشي كويلها را اصلاح كنيد .
هـ) بالا بودن مقاومت سيستم لوله كشي . هـ) لوله كشي را با استفاده از لوله هايي با قطر مناسب اصلاح كنيد .
و) عبور بيش از اندازة هواي تازه از روي كويلهاي گرمايي . و) ميزان هواي برگشتي را تا جايي كه در نسبت محاسبه شدة هواي خارج به هواي برگشتي تغيير محسوسي ايجاد نشود، افزايش دهيد .
ز) تراز نبودن كويلهاي گرمايي . ز) كويلها را در وضعيت تراز قرار دهيد .
ح) وجود كندانس در كويلها . ح) تله هاي بخار جرم گرفته اند و رسوبهاي جمع شده عملكرد آنها را مختل كرده است ؛ لذا لازم است تله هاي را باز و و كاملاً تميز كنيد .


عدم توانايي سيستم در رطوبت زني هوا
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي
الف) قطع شدن آب تغذية دستگاه رطوبت زن به دليل بسته بودن شير ورودي ، گرفتگي صافي يا افشانكهاي آب پاش . الف) شير تغذية رطوبت زن را باز كنيد . صافي و افشاكنهاي آب پاش را تميز كنيد.
ب) زياد بودن هواي تازه . ب) دريچه تنظيم هواي تازه را ببنديد .
ج) بسته بودن يا گرفتگي شير كنترل آب ورودي رطوبت زن . ج) شير كنترل را باز و تميز كنيد .
د) ناكافي بودن ظرفيت رطوبت زن . د) از رسوبت زن بزرگتر و يا كمكي استفاده كنيد .
هـ) كار نكردن هيوميدستات . هـ) درستي كاركرد هيومديستات را امتحان كنيد و قسمتهاي داخلي به ويژه رشته موي حساس به رطوبت آن را كاملاً تميز كنيد .
و) عبور مستيم هوا از روي هيوميدستات