لوله کشی توکار است که براي دسترسي به آن ، بازكردن دريچه و يا برداشتن مانعي لازم باشد .
در لوله كشي توكار فقط ازلوله هاي بدون درز (مانسمان seamless ) واتصالات جوشي بدون درز و با روش جوشكاري برق استفاده شود .
در صورتي كه لوله گاز با ساير لوله هاي تاسيساتي و كابل برق در يك كانال عمودي باشند ، بايد حداقل فاصله 10 سانتي متر بين لوله گاز و سایر لوله ها وجود داشته و مهاربندي لازم انجام شود ، اگر اين فاصله امكان نداشت ، لوله گاز از ساير لوله ها عايق حرارتي و از كابل برق با غلاف پي وي سي يا ... جدا گردد ، حتي اگر لوله ها با مصالح ساختماني پوشيده شوند)

توجه : کانالهای عمودی ساختمان برای عبور لوله های گاز ، می بایستی به هوای آزاد راه داشته باشند .



عبور لوله از كانالهاي هواكش ، آسانسور، دودكش ، تهويه ، داخل و يا دهانه چاه آب و فاضلاب وامثال آن مجاز نيست .
اگر لوله هاي گاز مستقل در كانال افقي باشند كانال بايد با ماسه خشك پر شود ، اگر امكان نفوذ آب در كانال افقي باشد بايد :
كانال از زائدات پاك شود - اطراف كانال قيرگوني شود - لوله عايق پوش شود (دوبارعايق شود) - كف كانال را شيب داد - براي تخليه آب در انتهاي كانال روي چاهك كف شوي نصب گردد .


توجه ۲ : در لوله كشي توكار بخشي از لوله كشي كه در فضاي آزاد مثل پاركينگ قرارمي گيرد مي تواند از لوله درزدار ( معمولي ) استفاده شده وضرورتي به استفاده از لوله مانسمان نداريم .


اگرلوله گاز با ساير لوله هاي تاسيساتي در يك كانال باشد كه نتوان انرا با ماسه پوشاند ،كانال بايد داراي تهويه باشد و به هواي آزاد مرتبط باشد،
اگر روي كانال پوشيده باشد ،بايد در هر 4 الي 5 متر دريچه اي مشبك براي خروج گاز نشتي احتمالي پيش بيني كرد.
درصورت عبور لوله از سقف نصب غلاف با قطر يك سانتي متر بالاتر كه دو انتهاي غلاف با لاستيك مسدود شود الزاميست.
درصورت عبور لوله از ديوار پهن ( بيشتر از50 سانتي متر) ضمن انجام عايقكاري دوبله ،بايد از غلاف پوليكاي فشار قوي با دوسايزبالاترعبور نمايد.( براي ديوار با ضخامت كمتراز50 سانتي متريك بارعايق وغلاف پوليكا كافيست)
در تمام حالات غلاف دو سايز بالاتر است وغلاف بايد كمي از ديوار بيرون بزند تا لوله با ديوارتماس نداشته باشد .
اگردرجائي احتمال واردآمدن فشارو يا كم شدن استحكام ساختمان وجود دارد بايد از غلاف فلزي استفاده شود.( نوارپيچي دوبله +بوشن لاستيكي )


توجه ۳ : درلوله كشي توكار درآپارتمان براي عبور لوله از كف سالنهاواتاقها ، ضمن عايقكاري لوله ، پس از قراردادن لوله در کف و انجام کنترلهای لازم توسط مهندس ناظر و همچنین تست باد ، ضمن پاک کردن زیر و خود لوله از موادی از همچون گچ و آهك ، زيرلوله يك لايه تقريبا پنج سانتي ماسه و يا خاك نرم قرار گرفته و روي لوله با ملات نرم پوشيده شود تا از زخمی شدن نوار پرایمر و آسیبهای دیگر جلوگیری گردد .


توجه ۴ : در صورتيكه دودكش و لوله گاز در يك داكت قرار بگيرند لوله و دودكش ها باید با یک تيغه از يكديگر جداگردند .