در زمان استارت سيستمهاي برودتي كه بايد در فصلهاي سرد نيز كار كنند مشكلي ايجاد مي شود. اين مشكل حتي براي دستگاههائي كه فقط در فصل گرما استفاده مي شوند نيز اتفاق مي افتد (اوايل صبح و يا اواخر شب كه دماي محيط كاهش مي يابد).
وقتي كه دماي محيط پائين باشد (زمستان) ، در زمان استارت كمپرسور فشار تخليه پائين خواهد بود حتي اگر فنهاي كاندنسر خاموش باشد. چندين ثانيه طول مي كشد كه فشار تخليه كمپرسور بالا برود و در اين زمان چون فشار تخليه پائين است شير انبساط مبرد كمتري به اواپراتور مي فرستد و در نتيجه فشار مكش پائين مي رود و كمپرسور توسط كنترل LP قطع مي شود. اين كار چندين بار تكرار مي شود تا فشار تخليه بالا رود. روشن و خاموش شدن متوالي كمپرسور ضرر زيادي به آن وارد مي كند.
براي جلو گيري از اين پديده بايد يك تايمر تاخيري در تايلو برق تعبيه شود. اين تايمر فرمان كنترل LP را در حدود 30 الي 90 ثانيه از مدار خارج مي كند و در نتيجه كمپرسور در اين فاصله از پائين بودن فشار مكش قطع نمي كند.
نكته مهم اينكه مدار برق بايد طوري طراحي شود كه اگر در زمان استارت كمپرسور واقعا مشكل LP وجود دارد مثل كمبود گاز، اين تايمر در مدار قرار نگيرد و سيستم اصلا روشن نشود.
اين روش به Winter Start معروف است.