1-(operation voltage):ولتاژ عملكرد یا ولتاژ بهره برداری است كه به ان ولتاژ سرویس هم میگویند این ولتاژ تحت عنوان Ue بیان میشود.سطح این ولتاژ در فشار ضعیف400V است.


2-(nominal voltage):حد بالای ولتاژ سیستم است كه در فشار ضعیف 690V است.كه تحت عنوان Un بیان میشود.


3-(insulation voltage):بصورت ماكزیمم سطح ولتاژ سیستم است كه در فشار ضعیف برابر 1Kv است.این ولتاژتحت عنوان Ui بیان میشود.


4-(impuls withstand voltage):مقدار ولتاژ پیك ضربه ای است كه برابر ولتاژ ماكزیمم پیك است این ولتاژ تحت عنوان Uimp بیان میشود.


5-(uninterruptable current ):شدت جریان تحمل كنتاكت كلید است یا به عبارتی جریانی است كه تجهیز بطور مداوم میتواند تحمل كند.این جریان تحت عنوان Iu بیان میشود.


6-(nominal current):جریان نامی نرمالی است كه تجهیز در شرایط معین بطور دایمی از خود عبور میدهد مقادیر نامی جریان 16A...6300A است این جریان تحت عنوان In بیان میشود.


7-(short -time withstand current):رنج ایستادگی كوتاه مدت جریان اتصال كوتاه برای كلید است كه معمولا" با یك زمانی مطرح میشود كه یك یا سه ثانیه است.این جریان تحت عنوان Icw بیان میشود.


8-(making short circuit capacity):جریان نامی وصل اتصال كوتاه است مثال:اتصال كوتاه در مدار باقی مانده است وكلید را میتوانیم در این شرایط وصل كنیم.این جریان تحت عنوان Icm بیان میشود.


9-(ultimate short circuit breaking):قدرت قطع در جریان پیك اتصال كوتاه است این جریان با دو مقدار مشخص میشود مقدار r.m.s و مقدار dc component كه بصورت درصد بیان میشود این جریان تحت عنوان Icu بیان میشود.


10-(service short circuit breaking):این جریان هم مقدار نامی قطع اتصال كوتاه است كه تحت عنوان Ics بیان میشود.


✳️نكته:Icuجریان اتصال كوتاهی است كه كلید تنها یكبار بدون اینكه اسیبی ببیند قادر به قطع ان است اما Icsجریان اتصال كوتاهی است كه كلید به دفعات قادر به قطع ان میباشد بدون انكه اسیبی ببیند.Ics درصدی از Icu است