    محاسبات و فرمول های مورد نیاز یک مهندس تاسیسات

    #1 2016/02/03, 14:27
    - دبی آب در گردش کندانسور چیلر :


    GPM=Q/5000


    Q: Cooling load (Btu/hr)



    - دبی آب در گردش برج خنک کن :


    GPM=3 [GPM/TR]*TR


    TR: Cooling load (Ref. Ton)



    - هد پمپ گردش آب کندانسور چیلر :


    L=(l*1.5)+افت کلکتور + افت فن کویل + افت کندانسور


    L(ft) : هد پمپ


    l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت از کندانسور چیلر به دورترین مصرف کننده


    افت کلکتور = 5ft


    افت فن کویل = 10ft


    افت کندانسور = 25ft(از کاتالوگ چیلر)



    - هد پمپ گردش آب برج خنک کن :


    L=(l*1.5)+افت کلکتور +افت کندانسور +افت برج +اختلاف ارتفاع نازل ورودی و خروجی برج


    L(ft) : هد پمپ


    l(ft) : طول مسیر رفت و برگشت آب برج خنک کن


    افت کلکتور = 5ft


    افت کندانسور = 25ft (از کاتالوگ چیلر)


    افت برج = 30ft (از کاتالوگ برج خنک کن)



    - فرمول محاسبه انتقال حرارت :


    Q=U.A.ΔT


    Q (Btu/hr)


    U ( Btu/hr.ft2.oF)


    A (ft2)


    ΔT (oF)



    - تبدیل واحدهای مهم :


    تن تبرید (TR) = 12000 Btu/hr


    Btu/hr / 4 = Kcal/hr


    M3/hr * 4.4 = GPM


    Gallons * 3.785 = Lit


    CFM / 0.6 = M3/hr


    HP * 0.735 = Kw


    Btu/hr * 0.29287 = Watts



    - محاسبه سطح مقطع دودکش :


    A=0.02Q/√H برای سوخت مایع و گاز


    A=0.04Q/√H برای سوخت جامد


    A (cm2) : سطح مقطع دودکش


    Q (Kcal/hr) : ظرفیت حرارتی دیگ


    H (m) = h1 + 0.5h2


    h1 : طول عمودی دودکش


    h2 : طول افقی دودکش



    - محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز چیلر :


    V(Lit) = TR / 4000


    TR: Cooling load (Ref. Ton)



    - محاسبه قطر لوله انبساط چیلر :


    d (mm) = 15 + 1.5 √(TR/4000)


    Min : 1 ¼”



    - محاسبه ظرفیت منبع انبساط باز دیگ :


    V (Lit) = (Kcal/hr * 1.5) / 1000



    - محاسبه قطر لوله های رفت و برگشت منبع انبساط باز دیگ :


    d1 (mm) = 15 + 1.5 √(Q/1000) لوله رفت


    d2 (mm) = 15 + √(Q/1000) لوله برگشت


    Q (Kcal/hr)



    - محاسبه حجم منبع گازوئیل :


    V (Lit) = GPH * 4 * N * n


    GPH : مصرف گازوئیل مشعل ها


    N : ساعات کارکرد مشعل در شبانه روز (معمولا 20 ساعت)


    n : تعداد روزهای ذخیره (معمولا 45 روز)



    – مصرف بخار چیلرهای ابزورپشن معمولا 18~20 lb/hr به ازای هر تن تبرید با فشار 20psi میباشد.



    - مصرف آب دیگ بخار :


    GPM = 0.002 * lb/hr (بخار تولیدی دیگ)



    - فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی مبدل ها و منابع آبگرم :


    Q=GPM*500*ΔT


    Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی


    GPM : دبی آب گرم کننده یا گرم شونده در گردش


    ΔT (oF) : اختلاف دمای آب ورودی و خروجی



    - فرمول محاسبه ظرفیت حرارتی کویل های هواساز :


    Q=CFM*1.08* ΔT


    Q (Btu/hr) : ظرفیت حرارتی


    CFM : دبی هوای عبوری از سطح کویل


    ΔT (oF) : اختلاف دمای هوای ورودی و خروجی


    - محاسبه ظرفیت مبدل استخر و جکوزی :


    برای استخر : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(24°C-4°C)


    برای جکوزی : Q(Kcal/hr) = [V(m3) / 24 hr]*1000*(28°C-4°C)


    - محاسبه ظرفیت فیلتر استخر و جکوزی :


    GPM = [V(m3) / 6 hr] * 4.4


    V : حجم استخر یا جکوزی بر حسب متر مکعب میباشد


    - هر افشانک آتش نشانی محوطه ای به مساحت 12 مترمربع را پوشش میدهد.


    - سیستم های بخار در تاسیسات مکانیکی :


    Low pressure : 15 psig


    Medium pressure : 60 psig


    High pressure : 100~150 psig


    - سرعت های مجاز :


    Water : 1.5~3 m/s


    Steam : 20 m/s


    Air in pipe : 20 m/s


    Air in duct (industrial) : 1050 ft/min


    Air in duct (non industrial) : 900 ft/min


    Air in return or exhaust ducts : 750 ft/min


    Air passing trough coils : 500 ft/min


    Air passing from diffusers and supply grills : 300 ft/min


    Air passing from exhaust grills : 200 ft/min


    - محاسبه قطر کلکتور :


    Φ = √ Φ1 . Φ2 . Φ3 …. Φi


    Φi : قطر لوله های ورودی یا خروجی


    - مصرف گاز طبیعی و گازوئیل مشعل :


    مصرف گازطبیعی (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 9500


    مصرف گازوئیل (m3/hr) = Q(Kcal/hr) / 26000


    - محاسبه سر انگشتی بار حرارتی ساختمان :


    Q(Kcal/hr) = A(m2) . 150


    - محاسبه سر انگشتی بار برودتی ساختمان :


    Q(TR) = A(m2) / 25


    - محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ فولادی :


    N = Q(Kcal/hr) / 125 (OR)


    N = Q(Btu/hr) / 500


    Q : بار حرارتی فضای مورد نظر میباشد


    - محاسبه سرانگشتی تعداد پره های شوفاژ آلومینیومی :


    n = N * 0.75


    N : تعداد پره های شوفاژ فولادی میباشد که طبق بند 27 محاسبه میگردد



    - محاسبه سرانگشتی ظرفیت دیگ حرارت مرکزی :


    Q(Kcal/hr) = [(L*W*H) * 36 * 4.8] * N / 4


    L*W*H : حجم فضای یک طبقه ساختمان میباشد


    N : تعداد طبقات ساختمان میباشد


    - ارتفاع نصب هود آشپزخانه های صنعتی 180 سانتیمتر از کف تمام شده آشپزخانه میباشد
    ویرایش توسط harati : 2016/02/03 در ساعت 14:31
    هیچگاه!! فصل اول زندگی خود را با فصل بیستم زندگی دیگران مقایسه نکنید!...
    harati آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. کتب سوم تاسیسات هنرستان - تأسیسات حرارتی
    توسط SAMI در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2013/03/15, 20:16
  2. کتب سوم تاسیسات هنرستان - تأسیسات برودتی
    توسط SAMI در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 5
    آخرين نوشته: 2013/01/07, 09:50
  3. پاسخ: 6
    آخرين نوشته: 2012/10/31, 09:38
  4. کتب سوم تاسیسات هنرستان - کارگاه تأسیسات برودتی
    توسط SAMI در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/06, 16:30

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •