در پاسخ به سوال فوق باید به اطلاع برسانم که در گرمایش کف بر اساس محاسبات و مقدار حرارت مورد نیاز در یک فضا متراژ لوله متغیر است در واقع در یک فضای با مساحت 20 متر ممکن است با توجه به عایق بودن یا نبودن دیوار ها و سقف و یا دو جداره بودن یا نبودن پنجره ها و دلایل مختلف به بار حرارتی متفاوتی نیاز باشد و مقدار حرارت مورد نیاز متراژ لوله را تعیین می کند .
و متراژ لوله با توجه به مساحت فاصله بین لوله ها را معین میکند
اما رعایت این صول ضروری است
1- مدار کنار دیوارهای پشت به هوای آزاد باید با 5 مدار 10 سانتی متر فاصله پوشش داده شود
2- طول یک مدار نباید بیشتر 110 متر باشد و در صورت احتیاج به متراژ بیشتر باید به دو مدار جدا تقسیم شود
3- در یک مدار حتی الامکان از بوشن استفاده نشود و در صورت استفاده از بوشن باید روی بوشن را با لوله خرطومی پوشاند تا پس از بتون ریزی و در هنگام سرد و گرم شدن و انبسا و انقباض دچار آسیب نشود