محاسبه دبی یا حجم آب در گردش پمپ سیرکولاتور:
اگر پمپ سیرکولاتور مورد نظر در سیستم گرمایش کار کند برای محاسبه دبی آن می توان ظرفیت گرمایش کل بر حسب کیلوکالری را بر عدد 2500 تقسیم نمود تا دبی آب مورد نیاز در گردش سیستم گرمایش ساختمان بر حسب gpm بدست آید .
*ضمنا چنانچه از منبع آب گرم کویلی ایستاده یا مبدل حرارتی برای تامین آب گرم استفاده می شود لازم است برای سیرکولاسیون آب گرم شوفاژ در آنها از پمپ جداگانه ای استفاده نمود و بار دبی آن روی پمپ سیرکولاتور سیستم گرمایش محاسبه نشود. همچنین اگر پمپ سیرکولاتور در سیستم سرمایش قرار می گیرد برای محاسبه دبی آن باید ظرفیت کامل برودت مورد نیاز ساختمان ( فن کوئلها ، هواساز و ...) بر حسب کیلوکالری را بر عدد 1250 تقسیم نمود تا دبی آب مورد نیاز در سیستم سرمایش ساختمان بر حسب gpm بدست آید .
*در ساختمانهایی با متراژ بالاتر از 1000 مترمربع بهتر است از دو پمپ جهت سیرکوله آب سیستم سرمایش و گرمایش استفاده نمود که هر کدام قادر به تامین کل دبی مورد نیاز باشند.
برای ساختمان هایی با متراژ بالاتر یا کاربری های حساس مانند بیمارستان ها ، ساختمان های خدمات عمومی و ... لازم است همیشه یک پمپ بصورت استندبای (رزرو) روی کلکتور تعبیه گردد.
ب ) محاسبه هد پمپ سیرکولاتور سیستم سرمایش یا گرمایش:
با توجه به اینکه باید قدرت پمپ بر افت فشار ناشی از جریان آب در لوله ها ، اتصالات و شیرآلات مسیر تا آخرین رادیاتورها ، فن کویل ها ، هواساز و ... غلبه کند تا بتواند آب سرد یا گرم سیستم سرمایش و یا گرمایش را به آنها برساند با مراجعه به جداول تعیین افت فشار لوله ها و اتصالات و شیرآلات با توجه به سایز آنها و دبی عبوری میزان افت فشار مسیر را محاسبه می کنیم.
معمولا مناسبترین نرخ افت فشار برای جریان آب سیستم های سرمایش و گرمایش در لوله ها معادل 300 میلی اینچ بر فوت یا 2.5 فوت بر 100 فوت طول معادل لوله است .