    ببخشید یه مشکلی برام پیش اومده خواستم کمکم کنید


    تو سیستم گرمایش کارخونه که من توش کار میکنم


    برای سیستم گرمایش قسمت ها از یه دیگ استفاده شده


    برای قسمت اداری دوتا لوله رفت و دوتا برگشت رفته


    یه رفت برگشت برای سمت راست ویه رفت برکشت برای قسمت چپ ساختمان


    قسمت سمت چپی از لوله خیلی دورتری استفاده شده


    یعنی نسبت به بقیه قسمت ها طول لوله بیشتر و پر پیچ خم تری هستش


    پمپ های سیرکوله روی برگشت اب به دیگ وصل شدن


    از دوتا پمپ ایرانی موتوژن


    با توان مصرفی برق 1. 1کیلوات


    حالا مشکل اونجاست که فشار آب مون خیلی ضعیفه


    یعنی فقط همین سمتی که مسیر طولانی هستش


    برای مثال بهتون بگم که وقتی هر دو پمپ سیرکوله روشن بشه مدام شوفاژها هوا میگیره


    یعنی وقتی سوپاپ هواگیری رادیاتور رو باز میکنم اصلا توش آب پر نمیشه




    فقط صدای هوا میاد
    اما به محض اینکه یکی از پمپ های سیرکوله رو که موازی هم بسته شدن رو خاموش میکنیم خوب میشه


    من تصمیم گرفتم که سر همین لوله رفت آب گرم از موتور خونه یه پمپ بذارم تا اختلاف این قسمت رو با دیگر مسیرهای آب جبران کنم


    چون خیلی فشارش ضعیف هستش


    خواستم بدونم کارم درست هست یا نه؟
    sinoohe آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2011/05/26
    نوشته ها
    523
    پسندیده
    14
    مورد پسند : 35 بار در 24 پست
    نوشته های وبلاگ
    81
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : گرمایش

    #2 2016/02/25, 11:55
    اگر درست متوجه شده باشم مشکل این سیستم ورود هوا به سیستم هنگام روشن شدن پمپ سیرکوله می باشد
    که می توانیم این سوال را به این طریق مطرح کنیم
    چرا هنگام روشن شدن پمپ سیرکولاتور سیستم شوفاژ هوا می گیرد؟؟؟


    پاسخ


    ورود هوا به سیستم چند علت دارد که مهمترین آن را می توان تخلیه منبع انبساط هنگام روشن شدن پمپ سیرکوله یا وجود نشتی در سیستم دانست


    اما علت تخلیه منبع انبساط چیست؟؟؟


    اولا منبع انبساط باز باید از آخرین رادیاتور بالاتر باشد تا بتواند رادیاتور را تغذیه نماید
    هنگام هواگیری سیستم پمپ های سیرکوله خاموش باشد
    آب پرکن منبع انبساط باید به مقداری فشار و دبی داشته باشد تا بتواند آب کم شده هنگام روشن شدن پمپ را جبران کند
    حجم منبع انبساط باید متناسب با سیستم باشد که اگر حجم منبع انبساط کمتر باشد باعث تخلیه منبع و ورود هوا به سیستم میشود
    کم یا زیاد بودن فشار آب شهری در صورت تامین آب منبع انبساط مشکلی برای سیستم ایجاد نمی کند
    در مورد سوال بالا بیشتر به نظر می رسد حجم منبع انبساط کم است و یا آب شهری قادر به تامین کمبود آب سیستم نمی باشد وهنگام روشن شدن هر دو پمپ بجای آب هوا به سیستم وارد می شود
    [SIZE=2]همه قدقد می کنند، اما کیست که هنوز بخواهد خاموش در لانه بنشیند و تخم ها را بپرورد؟[/SIZE]
    SAMI آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2011/09/06
    محل سکونت
    اصفهان
    سن
    40
    نوشته ها
    40
    پسندیده
    3
    مورد پسند : 14 بار در 11 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : گرمایش

    #3 2016/02/28, 08:42
    سلام
    هواگرفتن در سیستم رادیاتور و به خصوص رادیاتور های آلومینیومی به دلیل وجود فلز مس و آلومینیوم و تجزیه آب هستش. لطف کنید بفرمایید جنس رادیاتور ها چی هستش.
    یه سوال دیگه، شما سیستم ها را جدا جدا تست کنید. یعنی ابتدا 2 روز به یک طرف کار کنید و 2 روز دیگه با طرف بعدی، ببینید مشکل گرفتن هوا در رادیاتورها هنوز هست؟
    جهت یکسان کردن عبور آب گرم در 2 مسیر 3 روش هست:
    1. استفاده از پمپ جداگانه در هر مسیر که این را خودتان انجام داده اید
    2. استفاده از شیر های فشار شکن و تنظیم میزان دبی جریان
    3. شیر رفت به قسمتی که تبادل حرارتی داشته و ایجاد مسیر کوتاه گردشی می کند را با دور 1/3 یا 1/2 دور ببندید، تا دبی آب تنظیم شود.

    توضیحات کامل ترهم که مهندسsami عزیز بیان فرمودند.
    یاعلی
    reza_esi13 آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •