نکاتی در خصوص گزینش و محاسبات سیستم های آب فشان آتش نشانی (sprinkler) :


✅ هنگام برآورد ميزان خطر آتش سوزي،مي توان نوع مناسب سيستم آب پاش را برگزيد.


������ بسيار كم خطر: مكان هايي غير صنعتي هستند كه ميزان و يا قابليت اشتعال محتوياتشان اندك است و هنگام آتش سوزي حرارت كمي توليد مي كنند. مانند:منازل ، دفاتر رستورانها،تالارهاي سخنراني،تئاترها،مكان هاي آموزشي، بيمارستانها،موزه ها،مساجد،كلوپ ها وكتابخانه هاي كوچك
������ با خطر معمولي:مكان هاي تجاري و صنعتي هستند كه خود بر حسب قابليت اشتعال محتوياتشانبه سه گروه تقسيم مي شوند:
گروه1:مكان هايي با قابليت اشتعال كم محتويات، كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبار شده در آنها از 2.5 متر تجاوز نمي كند مانند:پاركينگ هاي اتومبيل، نانوايي ها،كارخانجات كنسرو سازي،آشپزخانه رستوران ها،صنايع سبك و خدماتي،كارخانه شيشه سازي،رختشوي خانه ها
گروه2:مكان هايي با قابليت اشتعال متوسط محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذيردر آنها از 3.5 متر تجاوز ننموده و هنگام آتش سوزي حرارت متوسطي توليد مي كنند. مانند:آسياب هاي غلات،چاپخانه ها،كارخانجاتنساجي،صنايع چوب،كارخانه دخانيات
گروه3: مكان هايي با قابليت اشتعال بالاي محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبارشده درآنها زياد بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانجات كاغذ سازي،تهيه خمير كاغذ،اسكله ها،باراندازها،گاراژ تعمير اتومبيل،كارخانه توليد لاستيك اتومبيل،انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلي
������ بسيار پر خطر:مكان هايي تجاري و صنعتي هستند كه قابليت اشتعال محتوياتشان بسيار بالا بوده (مثل باروت يامايعات قابل اشتعال)و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانه فيبرو نئوپان سازي،كارخانه لاستيك اسفنجي ،چاپخانه هايي كه جوهر هاي با دماي اشتعال كمتر از c�38 استفاده مي كنند.


✅ دسته بندي مكان ها سطح تحت پوشش s*d)) سطح تحت پوشش s*d))
������ بسيار كم خطر 225 فوت مربع 21 متر مربع
������ با خطر معمولي 128 فوت مربع 12 متر مربع
������ بسيار پر خطر 80 الي 96 فوت مربع 7 الي 9 متر مربع


✅ براي تعيين محل اسپرينكلرها نيز طبق استاندارد nfpa حداكثر فاصله ي بين اسپرينكلرها بايد مطابق جدول زير باشد:


دسته بندي مكان ها فاصله آب پاشها :
بسيار كم خطر 15 فوت 4.6 متر
با خطر معمولي:
آرايش استاندارد سر آب پاشها
آرايش زيگزاگ سر آب پاشها 13 فوت
15 فوت 4 متر
4.6 متر
بسيار پر خطر 8 الي 12 فوت 2.5 الي 3.7 متر


✅ مقدار مصرف آب اسپرينكلر:
مقدار مصرف آب هر اسپرينكلر به نازل و فشار پشت هر اسپرينكلربستگي دارد و از رابطه ي زير محاسبه مي گردد:
Q=k√p
در رابطه ي فوق q مقدار جريان بر حسب gpm و p فشار پشت هر اسپرينكلر بر حسب psi است. K نيزضريب نوع اسپرينكلر است.ضريب k به قطر نازل اسپرينكلر بستگي داشته و ازجدول زيرطبق استاندارد nfpa بدست مي آيد:
قطر نازل (اينچ) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 17/32 5/8 3/4
ضريب k 1.3-1.5 1.8-2 2.6-2.9 4-4.4 5.3-5.8 7.4-8.2 11-11.5 14
مثال:
دبي آب يك اسپرينكلر با قطر نازل 2/1 اينچ را محاسبه نماييد. فشار پشت نازل را 10 psi فرض كنيد.
Q=k √p=5.5*√10=17.4 gpm
طبق استاندارد nfpa مقدار دبي آب هر اسپرينكلر بر حسب شدت آتش در نظر گرفته مي شود.
طبق استاندارد nfpa براي مناطق كم خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر 0.1gpm/ft² و براي مناطق با خطر متوسط يا پر خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر0.5 gpm/ft² در نظر گرفته مي شود.


✅ محاسبه قطر لوله در سيستم اسپرينكلر:
براي محاسبه قطر لوله ها در سيستم اسپرينكلر مي توان بر اساس تعداد اسپرينكلر ها از جدول زير استفاده نمود.
قطرلوله فولادي (اينچ) دسته بندي خطر:كم دسته بندي خطر: متوسط
1 2 2
4/11 3 3
2/11 5 5
2 10 10
2/21 30 20
3 60 40
4 - 100
5 - 160
6 - 275


✅ حداقل قطر لوله ها در سيستم آب پاش براي لوله هاي فولادي يك اينچ و براي لوله هاي مسي 4/3 اينچ بوده و لوله ها و وصاله ها بايد قدرت تحمل فشار حداقل 175 psi را داشته باشند.


✅ دماي تخريب حباب حساس سر آب پاش ها :


رنگ مايع درون حباب / دماي تخريب حباب (سانتيگراد)
نارنجي 57
قرمز 68
زرد 79
سبز 93
آبي 141
ارغواني 182
سياه 227-288
در خصوص سایزینگ لوله های اسپرینکلر بایستی این نکته را مد نظر قرار داد که طبق nfpa 13-2016 سایزینگ لوله ها با جداول از پیش تعیین شده تابع یک سری شرایط خاص می باشد . بدین صورت که زون مورد نظر نبایستی بزرگتر از 4650 متر مربع باشد ، و سایزینگ لوله های مشعب به هر شاخه حداکثر 10 عدد اسپرینکلر می باشد .
و نکته مهم دیگر آن است که وقتی از جداول پیش تعیین شده سایزینگ می کنید طبق سازمان آتش نشانی تا تعداد طبقاتی مجاز به استفاده از این روش می باشید ضمن مبنا دبی پمپ اسپرینکلر دیگر براساس محاسبات هیدرولیکی نخواهد بود و براساس شرایط و قواعد nfpa می باشد .با مقایسه بین دو روش از جداول پیش تعیین شده و محاسبات هیدرولیگی این چینن استباط می گردد که محاسبات هیدرولیکی سایزینگ لوله پایین تری دارند .