نکاتی در خصوص گزینش و محاسبات سیستم های آب فشان آتش نشانی (Sprinkler) :


✅ هنگام برآورد ميزان خطر آتش سوزي،مي توان نوع مناسب سيستم آب پاش را برگزيد.


💥 بسيار كم خطر: مكان هايي غير صنعتي هستند كه ميزان و يا قابليت اشتعال محتوياتشان اندك است و هنگام آتش سوزي حرارت كمي توليد مي كنند. مانند:منازل ، دفاتر رستورانها،تالارهاي سخنراني،تئاترها،مكان هاي آموزشي، بيمارستانها،موزه ها،مساجد،كلوپ ها وكتابخانه هاي كوچك
💥 با خطر معمولي:مكان هاي تجاري و صنعتي هستند كه خود بر حسب قابليت اشتعال محتوياتشانبه سه گروه تقسيم مي شوند:
گروه1:مكان هايي با قابليت اشتعال كم محتويات، كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبار شده در آنها از 2.5 متر تجاوز نمي كند مانند:پاركينگ هاي اتومبيل، نانوايي ها،كارخانجات كنسرو سازي،آشپزخانه رستوران ها،صنايع سبك و خدماتي،كارخانه شيشه سازي،رختشوي خانه ها
گروه2:مكان هايي با قابليت اشتعال متوسط محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذيردر آنها از 3.5 متر تجاوز ننموده و هنگام آتش سوزي حرارت متوسطي توليد مي كنند. مانند:آسياب هاي غلات،چاپخانه ها،كارخانجاتنساجي،صنايع چوب،كارخانه دخانيات
گروه3: مكان هايي با قابليت اشتعال بالاي محتويات كه ارتفاع مواد اشتعال پذير انبارشده درآنها زياد بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانجات كاغذ سازي،تهيه خمير كاغذ،اسكله ها،باراندازها،گاراژ تعمير اتومبيل،كارخانه توليد لاستيك اتومبيل،انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلي
💥 بسيار پر خطر:مكان هايي تجاري و صنعتي هستند كه قابليت اشتعال محتوياتشان بسيار بالا بوده (مثل باروت يامايعات قابل اشتعال)و هنگام آتش سوزي حرارت زيادي توليد مي كنند. مانند:كارخانه فيبرو نئوپان سازي،كارخانه لاستيك اسفنجي ،چاپخانه هايي كه جوهر هاي با دماي اشتعال كمتر از cº38 استفاده مي كنند.


✅ دسته بندي مكان ها سطح تحت پوشش S*D)) سطح تحت پوشش S*D))
💥 بسيار كم خطر 225 فوت مربع 21 متر مربع
💥 با خطر معمولي 128 فوت مربع 12 متر مربع
💥 بسيار پر خطر 80 الي 96 فوت مربع 7 الي 9 متر مربع


✅ براي تعيين محل اسپرينكلرها نيز طبق استاندارد NFPA حداكثر فاصله ي بين اسپرينكلرها بايد مطابق جدول زير باشد:


دسته بندي مكان ها فاصله آب پاشها :
بسيار كم خطر 15 فوت 4.6 متر
با خطر معمولي:
آرايش استاندارد سر آب پاشها
آرايش زيگزاگ سر آب پاشها 13 فوت
15 فوت 4 متر
4.6 متر
بسيار پر خطر 8 الي 12 فوت 2.5 الي 3.7 متر


✅ مقدار مصرف آب اسپرينكلر:
مقدار مصرف آب هر اسپرينكلر به نازل و فشار پشت هر اسپرينكلربستگي دارد و از رابطه ي زير محاسبه مي گردد:
Q=K√P
در رابطه ي فوق Q مقدار جريان بر حسب GPM و P فشار پشت هر اسپرينكلر بر حسب psi است. K نيزضريب نوع اسپرينكلر است.ضريب K به قطر نازل اسپرينكلر بستگي داشته و ازجدول زيرطبق استاندارد NFPA بدست مي آيد:
قطر نازل (اينچ) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 17/32 5/8 3/4
ضريب K 1.3-1.5 1.8-2 2.6-2.9 4-4.4 5.3-5.8 7.4-8.2 11-11.5 14
مثال:
دبي آب يك اسپرينكلر با قطر نازل 2/1 اينچ را محاسبه نماييد. فشار پشت نازل را 10 PSI فرض كنيد.
Q=K √P=5.5*√10=17.4 gpm
طبق استاندارد NFPA مقدار دبي آب هر اسپرينكلر بر حسب شدت آتش در نظر گرفته مي شود.
طبق استاندارد NFPA براي مناطق كم خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر 0.1gpm/ft² و براي مناطق با خطر متوسط يا پر خطر مقدار دبي هر اسپرينكلر0.5 gpm/ft² در نظر گرفته مي شود.


✅ محاسبه قطر لوله در سيستم اسپرينكلر:
براي محاسبه قطر لوله ها در سيستم اسپرينكلر مي توان بر اساس تعداد اسپرينكلر ها از جدول زير استفاده نمود.
قطرلوله فولادي (اينچ) دسته بندي خطر:كم دسته بندي خطر: متوسط
1 2 2
4/11 3 3
2/11 5 5
2 10 10
2/21 30 20
3 60 40
4 - 100
5 - 160
6 - 275


✅ حداقل قطر لوله ها در سيستم آب پاش براي لوله هاي فولادي يك اينچ و براي لوله هاي مسي 4/3 اينچ بوده و لوله ها و وصاله ها بايد قدرت تحمل فشار حداقل 175 psi را داشته باشند.


✅ دماي تخريب حباب حساس سر آب پاش ها :


رنگ مايع درون حباب / دماي تخريب حباب (سانتيگراد)
نارنجي 57
قرمز 68
زرد 79
سبز 93
آبي 141
ارغواني 182
سياه 227-288