🔵🔴⚫️ روش محاسبه حجم منبع انبساط (به نقل از کانال HVAC & PIPING) :


✅ 1- نخست حجم آب درون خطوط لوله کشی را بصورت حدودی بر مبنای سایز لوله های استفاده شده در لوله کشی محاسبه نمایید. ( با استفاده از جدول شماره 👇۱ )


✅ 2- دمای آب ورودی به دیگ را مشخص نمایید. ( دمای محیط می تواند معیار مناسبی باشد)


✅ 3- دمای خروجی آب گرم در دیگ را مشخص نمایید. ( عمدتاً این دما در محدوده 60 الی 85 درجه سانتیگراد خواهد بود.)


✅ 4- به جدول تعیین ضریب انبساط حجمی آب ( جدول شماره 👇 ۲ ) رجوع نموده ، در محور افقی دمای آب ورودی و در محور عمودی دمای نهایی دیگ را انتخاب نمایید و سپس عدد ضریب انبساط حجمی را بخوانید.


✅ 5- حجم محاسبه شده در ردیف 1 را در ضریب خوانده شده در ردیف 4 ضرب نموده و حاصل را 2 برابر کنید. حاصل این محاسبات ، حجم منبع انبساط خواهد بود.


مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
🔧📚🔩انجمن مهندسان مکانیک 🔩📚🔧


👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇