✅ ارتفاع دهانه دودکش بخاری بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، در فاصله ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر از کف تمام شده می باشد. معمولاً در مغازه ها و اماکن تجاری این موضوع هنگام ساخت رعایت نمی شود. در این اماکن لازم است که در محل نصب بخاری قفسه ای وجود نداشته باشد همچنین دهانه دودکش در ارتفاع استاندارد قرار بگیرد.


✅ در بازرسی از یک مغازه جهت تأیید سیستم لوله کشی گاز، مشخص گردید که دهانه دودکش در ارتفاع بالایی قرار داشته و مالک با اضافه کردن طول حدود ۲ متر لوله سیمانی به دودکش، ارتفاع دهانه را به ۱۲۰ سانتیمتری کف کاهش داده است. قسمت اضافه شده ی دودکش بر روی سرامیک دیوار مغازه اجرا و مالک و مجری، اظهار می کردند که لوله دودکش از چند نقطه با بست و رول پلاک به دیوار محکم شده است.


✅ با فشار جزئی دست، به دودکش اصلاح شده!، تمامی قسمت اضافه شده لوله از روی سرامیک جدا و به زمین سقوط نمود. مشخص گردید که متأسفانه مالک و مجری حقیقت را کتمان نموده و دودکش بطور صحیح مهار نشده است. نکته جالب این بود که مجری بعد از این اتفاق به جای قبول کردن موضوع و سعی در اصلاح آن، معترض شد که نباید به دودکش اصلا دست زد! (تصاویر دودکش فروریخته و محل آن بر روی دیوار در پایین نمایش داده شده است.)


✅ لازم به ذکر است که در این موارد باید سرامیک دیوار مغازه را برش داده و سپس دودکش به نحو صحیح اجرا و مهار شده و بعد از کنترل، پوشش سرامیک شبیه باقی دیوار بر روی دودکش اجرا شود.


✅ علت اجرای دودکش مذکور توسط مالک به شکلی که توضیح آنرا دیدید این می باشد که پس از تأیید سیستم لوله کشی توسط مهندس بازرس، قسمت اضافه شده را کاملاً برداشته تا به خیال خود چینش قفسه های مغازه نامرتب نشود !!