✅ میدانید که پکیج روم سیلد ( یا همان پکیج با محفظه احتراق بسته ) نسبت به دیگر انواع پکیج از مزایای زیادی برخوردار می باشد. در این سیستم هوای مورد نیاز احتراق از فضای بیرون ساختمان تأمین شده و دود هم به صورت اجباری به بیرون تخلیه می شود.


✅ برای ارتباط این پکیج با بیرون معمولاً از دودکش های دوجداره استفاده می شود که لوله داخلی با سایز ۶ سانتیمتر مخصوص تخلیه دود و لوله خارجی با سایز ۱۰ سانتیمتر مخصوص تأمین هوا می باشد. تصاویر نمونه هایی از این دودکش های دوجداره در پایین نمایش داده شده است.


✅ با توجه به مارک های مختلف پکیج معمولاً بکارگیری این نوع دودکش در طول بیش از ۴ متر مجاز نبوده و در این شرایط باید مسیرهای دود و هوا بصورت جداگانه اجرا شوند و لذا دودکش دوجداره مورد تأیید نیست. در این حالت لازم است دستورالعمل نصب پکیج به دقت مطالعه شود.
بطور نمونه، شرکت بوتان اعلام کرده است که برای پکیج بوتان مدل bm24ff می توان با دو لوله مخصوص از جنس استیل، با قطر حداقل ۸ سانتیمتر، دودکش افقی با طول ( رفت + برگشت ) ۳۵ متر نصب نمود و به ازاء هر زانو یک متر از مسیر کاهش پیدا خواهد کرد. البته باید تمام تجهیزات از همین شرکت تهیه شوند.


💥 نکته مهم:
باید دقت کرد که در صورت اجرای مسیر دو لوله ای مجزا، حتماً محل نصب دودکش دوجداره که معمولاً به صورت پیش فرض کارخانه ای بر روی این مدل از پکیح ها قرار دارد با تبدیل مخصوص به فرمی تغییر پیدا کند که بتوان از آن دریچه فقط برای خروج دود استفاده نمود و مسیر هوای اطراف آن بسته شود. همچنین مسیر تأمین هوا به دو دریچه که معمولاً بالای پکیج و در اطراف دریچه مرکزی قرار دارد متصل می شود. با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده در این حالت سایز لوله ها معمولاً ۸ سانتیمتر به بالا می باشد که تأکید می گردد شرایط و نحوه نصب بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شود.


✅ در پایین تصویری مشاهده می کنید که پکیج روم سیلد بدون استفاده از تبدیل مناسب با دودکش دو لوله ای مجزا بصورت کاملا اشتباه ( متاسفانه توسط نصاب مجاز ) نصب شده است.
– پکیج روم سیلد بوده اما به علت استفاده نکردن از تبدیل مناسب، مسیر تأمین هوای دودکش دوجداره همچنان باز بوده و هوا از فضای داخلی تامین می شود.
– جهت نصب مسیر هوا از تبدیل مناسب استفاده نشده و درپوش پلاستیکی مشکی رنگ برش داده شده است.
– جنس و سایز لوله ها مطابق دستورالعمل و استاندارد معرفی شده توسط شرکت سازنده نیست.
– جالب است که نصاب شرکت به این شکل پکیج را نصب و تأیید کرده است!!
در تصویر بعدی هم عدم بکارگیری تبدیل مناسب جهت ارتباط لوله دود به پکیج مشاهده می شود.