    نصب انواع چیلرهای تراکمی آب خنک
    1- محل نصب و استقرار چیلرهای آب خنک به دلیل وجود تجهیزات و دستگاهای کنترل حساس الکتریکی و الکترونیکی باید در فضای بسته و موتورخانه پیش بینی شود؛ از نصب این گونه دستگاهها در فضای باز جداً خودداری کنید. در صورتی که به دلیل محدودیت فضا قصد دارید چیلر را در فضای باز نصب کنید، قبل از سفارش خرید این موضوع را به مهندسین فروش شرکت سازنده اعلام کنید تا پیش بینی های لازم در ساخت و مونتاژ هنگام تولید دستگاه در کارخانه به عمل آورده شود.
    2- چیلرهای آبی باید روی یک فونداسیون محکم و مطمئن قرار گرفته و نصب شوند. در صورتی که محل استقرار چیلر طبقات پایین و زیر زمین ساختمان پیش بینی شده است به کمک مهندسین پیمانکار ساختمان نسبت به اجرای فونداسیون بتنی(ترجیحاً مسلح) مطابق جزئیات نقشه پیشنهادی شرکت تولید کننده چیلر اقدام کنید. بطور معمول وزن فونداسیون را حداقل 5/2 برابر وزن چیلر در نظر بگیرید(وزن چیلر در کاتالوگ شرکت سازنده درج شده است). دقت کنید فونداسیون باید کاملاً تراز اجرا شود و شاسی دستگاه به فونداسیون پیچ گردد تا در هنگام وقوع زلزله، دستگاه از جای خود حرکت نکند.
    3- در صورتی که محل نصب چیلر آبی در طبقات پیش بینی شده است حتماً در این مورد با مهندسین سازه ساختمان مشورت نمایید. در این گونه مواقع لازم است کف طبقات به اندازه کافی مقاومت داشته باشد تا بتوانند وزن اعمال شده را تحمل کنند. بدین منظور باید تمهیداتی در خصوص افزودن سازه کمکی(تیرهای فولادی یا پایه های بتن مسلح) برای انتقال نیروی وزن دستگاه به نزدیکترین ستون اصلی ساختمان اتخاذ شود. اگر دستگاه در طبقات فوقانی، یعنی جایی که ارتعاشات نتوانند به زمین منتقل شوند نصب می گردد باید در زیر سوراخهای تعبیه شده توسط شرکت سازنده در روی شاسی دستگاه لرزه گیر پیش بینی و نصب شود. چیلرهای دارای کمپرسورهای نوع رفت و برگشتی هنگام کار سر و صدای زیادی تولید می کنند و باید مسئله انتقال ارتعاشات آنها مورد توجه قرار گیرد.
    4- با توجه به اینکه برای تعمیرات و بازدید چیلرهای آبی باید فضای کافی در اطراف محل نصب آنها وجود داشته باشد، قبل از اجرای فونداسیون این مهم را در نظر بگیرید تا در آینده برای تعمیرات دستگاه با مشکل مواجه نشوید و تابلو برق و کمپرسورها، اواپراتورها و کندانسور به راحتی قابل دسترسی باشند. محل استقرار چیلر در موتورخانه را به نحوی انتخاب کنید که فضای کافی جهت تعویض احتمالی لوله های اواپراتور و کندانسور وجود داشته باشد و حداقل به اندازه طول اواپراتور دریک سمت چیلر مانعی وجود نداشته باشد (برای چیلرهایی که دارای اواپراتور صفحه ای می باشند طول کندانسور را برای تعویض لوله در نظر بگیرید).
    5- محل نصب برج خنک کن چیلرهای آبی بطور معمول روی پشت بام ساختمان در نظر گرفته می شود. قبل از استقرار و مونتاژ برج خنک کن روی پشت بام با مهندس سازه ساختمان در خصوص اجرای فونداسیون بتنی یا سازه فلزی جهت محل نصب دستگاه مشورت و تبادل نظر کنید. در چنین شرایطی نقشه اجرای فونداسیون دستگاه را از شرکت سازنده برج خنک کن درخواست نموده و به جزئیات نصب توجه کامل نمایید.
    6- محل استقرار برج خنک کن را طوری انتخاب کنید که هوای خروجی آن در اثر وزش باد مجدداً به داخل دستگاه مکش نشود.
    7- در صورت قرار گرفتن چند دستگاه برج خنک کن در کنار یکدیگر، فضای کافی بین آنها در نظر گرفته شود.
    8- حداقل ارتفاع نصب برج خنک کن از سطح پشتبام یا زمین باید به نحوی طراحی شود که برف و باران به داخل دستگاه وارد نشود. شرکتهای سازنده برج خنک کن حداقل ارتفاع نصب را 500 میلیمتر از کف زمین یا پشت بام توصیه می کنند.
    9- در صورت قرار گرفتن برج خنک کن در کنار دیوارهای بلند، حداقل فاصله از دیوار را در نظر بگیرید تا در کارکرد برج خنک کن اختلالی بوجود نیاید.
    10- محل نصب برج خنک کن را به نحوی انتخاب کنید که از خطوط انتقال برق فشار قوی دور باشد.
    11- برجهای خنک کن را در محلهایی نصب کنید که از دود خروجی بویلرها و گرد و غبار دور باشند.
    ویرایش توسط SAMI : 2016/02/29 در ساعت 12:41
    [SIZE=2]همه قدقد می کنند، اما کیست که هنوز بخواهد خاموش در لانه بنشیند و تخم ها را بپرورد؟[/SIZE]
    SAMI آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/04, 10:50
  2. بهینه سازی مصرف در ساختمان با استفاده از ذخیره سازی سرمایی
    توسط pc-manager در انجمن کتب تخصصی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2013/03/15, 20:18
  3. استخدام مهندس کشاورزی تکنسین و دیپلم کشاورزی
    توسط jostwork در انجمن امور صنفی و مهندسی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/07/10, 09:20
  4. پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2011/06/21, 22:26
  5. مدلسازی تاثیر قیمت سوخت بر بهینه سازی بخش تولید انرژی الکتریکی
    توسط meybotyhvac در انجمن مدیریت بهره وری انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/07, 12:52

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •