اگر طول لوله آب گرم مصرفی بیش از 100 فوت یا 30 متر باشد به منظور گرم ماندن آب درون لوله آب گرم مصرفی و جلوگیری از اتلاف آب، یک لوله برگشت ودر صورت نیاز پمپ جهت سیرکولاسیون آب گرم در نظر می گیرند.


پمپ آب گرم مصرفی دارای دو مشخصه مهم دبی و هد می باشد برای محاسبه دبی و هد به روش زیر عمل می کنیم:


1-طول طولانی ترین مسیر رفت آب گرم مصرفی را که برای آن لوله برگشت در نظر گرفته ایم مشخص کرده با طول برگشت آن جمع میزنیم و 50 درصد طول را برای افت ها در نظر می گیریم و به طول رفت و برگشت اضافه می کنیم.


2-سپس نرخ انتقال حرارت بر واحد سطح لوله(برای لوله های عایق شده 30 و لوله های غیر عایق 50 بی تی یو بر ساعت بر فوت) را در این طول ضرب می کنیم.


3-معمولا اختلاف دمای آب گرم رفت و برگشت را 5 درجه سانتی گراد می گیرند.


4-با تقسیم عدد بدست آمده بر حسب بی تی یو بر ساعت بر عدد 500 ،دبی بر حسب گالن بر دقیقه بدست می آید.


5-سپس برای محاسبه افت فشار، طول مسیر را بدست آورده، با توجه به دبی بدست آمده قطر لوله مورد نظر را سایز کرده و میزان افت فشار لوله را در طول مسیر ضرب می کنیم مقدار افت فشار شیر اطمینان، گرمکن و لوله تغذیه را به آن اضافه کرده، حاصل افت هد می باشد.


6-قطر لوله آب گرم مصرفی باید طوری انتخاب شود که سرعت آب در محدوده 2 تا 6 فوت برثانیه باشد.


7-در عمل ممکن است دبی پمپ را 30% دبی پمپ اصلی گرفت.معمولا قطر لوله برگشت آب گرم مصرفی را 2تا 3 سایز کمتر از لوله رفت می گیرند.