    با سلام خدمت دوستان.سوالم اینه که فرض کنید یک مسجد رو میخوایم طراحی سیستم گرمایش از کف کنیم و این مسجد علاوه بر داشتن دو طبقه سالن اصلی دارای 2 واحد تجاری کوچک نیز می باشد.آیا تمامی مدارها با توجه به اینکه این مسجد موتورخانه دارد بدلیل افت فشار، بالانس شوند و یا نیازی نیست و افت فشاری باعث این نمی شود که سالن گرم شود و تجاری ها کمتر گرم شوند؟یا باید از کلکتور با شیر سوزنی استفاده کنیم.فرض رو بر این بذارین که مدارهای سالن های اصلی حدود 95 متر و مدارهای تجاری ها 70 متری شوند.ممنون از همه
    unforgiven آنلاین نیست.

  2. 2 کاربر پست unforgiven عزیز را پسندیده اند . harati (2016/09/06),meybotyhvac (2016/09/06)
  3. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : تغذیه سیستم گرمایش از کف با استفاده از موتورخانه گرمایشی

    #2 2016/09/06, 12:33
    با سلام.
    دوست عزیز اولا بهتره که سوالاتتون رو در مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت مطرح کنید تا دیده بشه و اینطور طول نکشه که پاسختون داده شه.
    دوما در مسجد و اماکنی شبیه اون مثل کلیسا یا تالار پذیرایی و.. سیستم گرمایش از کف به هیچ وجه توصیه نمیشه
    سوما در موارد مشابه بالانس هم مورد نیاز است.


    موضوع منتقل شد.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  4. 2 کاربر پست meybotyhvac عزیز را پسندیده اند . harati (2016/09/06),unforgiven (2016/09/06)
  5. تاریخ عضویت
    2013/12/13
    سن
    37
    نوشته ها
    6
    پسندیده
    22
    مورد پسند : 3 بار در 2 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : تغذیه سیستم گرمایش از کف با استفاده از موتورخانه گرمایشی

    #3 2016/09/06, 14:23
    با سلام.اولا تشکر میکنم از پاسختون.دوما، من از دوستانی که توی این زمینه فعالیت دارم شنیدم که واسه مکان هایی با سقف بلند( مثل مسجد) سیستم گرمایش از کف خیلی بهتر جواب میدهد.نظر شما چیه؟و اگر مخالف این سیستم هستید چه سیستمی(برای مثلا مسجد) رو پیشنهاد میکنید؟
    ویرایش توسط unforgiven : 2016/09/06 در ساعت 14:33
    unforgiven آنلاین نیست.

  6. کاربر مقابل پست unforgiven عزیز را پسندیده است: meybotyhvac (2016/09/06)
  7. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : تغذیه سیستم گرمایش از کف با استفاده از موتورخانه گرمایشی

    #4 2016/09/06, 22:19
    درود.

    در فضاهایی مثل مسجد، استفاده از سیستم تمام هوایی با کانال هوای گرم و سرد بهترین گزینه است و گرمایش کفی اگرچه به ظاهر از لحاظ گرم کردن محدوده مورد نیاز و عدم گرمایش مکان های غیرضروری (مثل سقف های بلند و کریدورها) در نگاه اول به ظاهر مناسب است اما از نظر تامین هوای تازه و شرایط آسایش ساکنین نقاط ضعف زیادی دارد. از طرفی تامین سرمایش تبخیری نیز در این فضاها کاملا غیر اصولی و غلط می باشد که متاسفانه بخاطر هزینه ارزانتری که دارد غلط مصطلح شده است.
    پس اگر قرار باشد سیستم تهویه مطبوع استاندارد با هوای سرد از طریق کانال در نظر گرفته شود بهتر است سیستم گرمایش هم به همان طریق در نظر گرفته شود و این بالاترین سطح طرح مساجد می باشد.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  8. 2 کاربر پست meybotyhvac عزیز را پسندیده اند . harati (2016/09/07),unforgiven (2016/09/07)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/07, 14:31
  2. فضای لازم جهت استقرار تجهیزات موتورخانه مرکزی
    توسط harati در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/06/22, 09:09
  3. سیستم های تغذیه اضافی مایع Liquid overfeed Systems
    توسط HVAC در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2013/01/31, 07:57
  4. سوال درباره نقشه ی استقرار موتورخانه
    توسط MTHAMID2 در انجمن پرسش و پاسخ
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/11/12, 07:59
  5. چگونگی کار دستگاه داخل موتور شوفاژ خانه
    توسط abdoos در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/08, 10:27

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •