لیتیم بروماید یک نمک جاذب رطوبت است، یون لیتیم در محلول لیتیوم بروماید با مولکول های آب پیوند قدرتمندی تشکیل می دهد که باعث ایجاد اثر جذبی لازم برای کارکرد چیلر می گردد. غلظت مورد استفاده لیتیم بروماید در چیلرهای جذبی بین ۵۸ تا ۶۲ درصد است. این محدوده بیشترین کارایی را برای جذب بخار فلش ایجاد می کند. لیتیم بروماید بسیار خورنده است و میتواند فلزات مختلفی را که در چیلرهای جذبی به کار می رود تخریب نماید. تنظیم شیمیایی محلول وکنترل خوردگی به منظور جلوگیری از بروز اشکال در تجهیزات اهمیت زیادی دارد.
محلول لیتیم برماید استفاده شده در چیلرهای جذبی می بایست متناسب با شرایط كاری دستگاه بوده و فاقد ناخالصیهای مضر باشد. محلول لیتیم برماید چیلر ابارا ساخت كارخانه ابارای ژاپن میباشد و دارای بالاترین درصد خلوص (%99.8 ) در بین مدل‌های مشابه می باشد.

Chlorides not over 0.15% on LiBr basis
- Sulfates not over 0.02% on LiBr basis
- Calcium not over 0.005% on LiBr basis
- Magnesium not over 0.001% on LiBr basis
- Suspended matter not over 0.001% on LiBr basis
- Ammonia not over 1ppm
- Broom not existing
- Sodium and potassium concentration shall meet the following requirement: 200CC sample of the LiBr solution shall be concentrated to 60% LiBr (density of 1.72 grams/cc at 80°f and cooled to 26.7°C (80°f) with string.
لازم به ذكر است كه محلول لیتیم برماید جهت مصارف دیگر صنعتی نیز تولید میشود كه در صورت استفاده در چیلرهای جذبی ضمن افزایش احتمال كریستالیزه شدن درصد خورندگی دستگاه را به شدت افزایش داده و عمر دستگاه را كم مینماید از مهم ترین ناخالصیهای محلول لیتیم بروماید صنعتی میتوان به كلر، آهن و سدیم اشاره نمود.
ماده ضد خورندگی در چیلرها:
دو نوع ماده ضد خورندگی به محلول لیتیم برماید در چیلرها اضافه میگردد تا حدود 10 سال پیش از كرومات لیتیم Li2CrO4 به عنوان ماده ضد خورندگی در دستگاه‌ها استفاده میشد ولی در سال‌های اخیر به كاربردن Сr در صنایع توسط سازمان‌های بهداشت جهانی منع گردیده است و لذا در سال‌های اخیر ‌Li2moO4 (لیتیم مولیبدات) در محلول لیتیم برماید استفاده میگردد از جمله عوارض كرومات میتوان به ایجاد سرطان خون و از بین رفتن غضروف در مجاری تنفسی مانند بینی و همچنین از بین رفتن غضروف گوش‌ها و هر عضوی كه در مجاورت آن در دراز مدت باشد اشاره كرد.
برای تعیین شرایط محلول لیتیم بروماید از نظر شیمیایی، محلول باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نمونه برداشته شده از سیستم باید معرف شرایط محلول در تمام دستگاه باشد تا تزریق لیتیم بروماید به سیستم، به درستی برآورده شود. نمونه ها میتوانند از نقاط مختلفی از دستگاه برداشته شوند. لیتیم بروماید رقیق در نقطه ای یافت میشود که آب جذب شده و برای گرم شدن به سوی تغلیظ کننده روانه می شود. در برخی موارد، هنگام انجام تعمیرات و نگهداری سیستم، محلول موجود در سیستم تخلیه شده و در یک بشکه نگهداری میشود.