مقاله بررسی تاثیر پیش سرمایش بر روی رطوبت زدایی وبهبود عملکرد یک کولر تبخیری

سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش، و تهویه مطبوع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):
مسعود محمدیان کرویه – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهرا حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد حسن سعیدی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مطالعه انجام شده، با استفاده از روابط مربوط به دما و رطوبت مطلق هوای خروجی از چرخ دسیکنت، تأثیر کاربرد آن همراه با دو کویل سرد بر روی کاهش دمای حباب مرطوب و عملکرد برج های خنک کننده مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین تأثیر پارامترهای بهینه چرخ دسیکنت بر روی کاهش دمای حباب مرطوب هوای ورودی به یک برج خنک کننده مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه با به کارگیری یک مدل ریاضی که بیانگر خواص فیزیکی هواست، تأثیر استفاده از چرخ دسیکنت و پیش سرمایش هوای ورودی به آن در کاهش دمای آب خروجی از این برج خنک کننده و بهبود عملکرد آن مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور برای پیش بینی تأثیر کاهش دمای حباب مرطوب هوای ورودی به برج بر روی کاهش دمای آب سرد خروجی از آن، از یک نومونوگراف استفاده می شود و این پیش بینی برای چند شهر ایران انجام می گردد. در انتها رابطه ای برای نسبت دبی جرمی آب به دبی جرمی هوای بهینه مورد نیاز برج ارائه می شود تا بر اساس دبی جرمی آب گردشی معلوم، میزان هوای بهینه مورد نیاز برج به دست آید و با توجه به آن چرخ دسیکنت مناسب را بتوان انتخاب نمود.