مقاله مدل سازی فنی و اقتصادی سیستم سرمایش جذبی خورشیدی همراه تکنولوژی چرخ رطوبت گیر در مناطق گرم و مرطوب


سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):
علیرضا لطیفی ثانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
علی بهبهانی نیا – استادیار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:
در مقاله پیش رو به بررسی فنی و اقتصادی به کارگیری سیستم سرمایش دسیکنت (Desiccant) خورشیدی در مقایسه با سیستم سرمایش جذبی معمول با آب گرم پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا یک ساختمان تجاری- مسکونی در استان هرمزگان را که پیش تر برای آن با کمک نرم افزار ترنسیس (Trnsys) سیستم سرمایش جذبی طراحی شده و داده های آن موجود است درنظر گرفته شده، سپس سیستم دسیکنت را به آن اضافه کرده و اثر آن روی پارامترهای فنی و اقتصادی بررسی می گردد. از آنجائیکه شهر زاهدان دارای آب و هوای مدیترانه ای با شدت تابش بالا می باشد، لذا قسمت بیتر بار سرمایش را با نهان تشکیل می دهد که برای حذف آن توسط سیستم جذبی باید آب درون کویل سرمایش را تا دمایی کمتر از دمای نقطه شبنم هوای ورودی سرد کنیم. این امر موجب می شود اندازه چیلر و در نتیجه آن اجزای دیگر سیستم افزایش یابد و از طرفی نیز در اکثر موارد هوا بیش از مقدار لازم سرد شده و لازم است برای رسیدن به شرایط آسایش قبل از ورود به فضای تهویه پیش گرم شود که این خود نیز اتلاف انرژی و هزینه می باشد. با افزودن چرخ دسیکنت بارنهان توسط مواد جاذب و به دلیل اختلاف فشار بخار بین مواد جاذب و هوای ورودی حذف شده و انتظار می رود که با کاهش اندازه چیلر و سایر اجزاء هزینه ها و مصرف انرژی کاهش یابد به علاوه اینکه با حذف رطوبت شرایط رشد قارچ ها و باکتری ها نیز از بین رفته و کیفیت هوای داخل و خارج نیز افزایش می یابد. در نتیجه این همگام سازی و استفاده از انرژی پاک و ارزان قیمت خورشید میزان ۶۳% کاهش در ظرفیت چیلر و ۵۷٫۳% کاهش در هزینه کلی سیستم حاصل شده است.