    چه اقداماتي پس از سوختن كمپرسور چيلر بايد انجام داد ؟

    #1 2016/08/11, 11:15
    چه اقداماتي پس از سوختن كمپرسور چيلر بايد انجام داد ؟


    انــواع سوختگی کمپرسور: در کمپرسورهـای نوع بسته و نیمه بستــه رفت و برگشتی الکتـروموتور توسط گاز مبرد خنک می شود. همانطور که می دانید استاتور (سیم پیچ) در مسیر گاز قــرار گرفته و هنگامی که گاز آلوده و اسیــدی شود بلافاصلـه عـایق روی سیم پیچ را خـورده و باعث اتصال کوتاه و در نهایت سوختن الکتروموتور خواهد شد. تحت این شرایط دو نوع سوختگی اتفاق خواهد افتاد.
    1- سوختگی خفیف و نقطه ای (mild burnout)
    فقط در يـك نقطــه روی سیم پیچ الکتروموتور کمپـرسور اتصال کوتاه بوقوع پیوسته و کمپرسور از کار افتاده است. در اینگونه مواقع اگر اپراتور دستگاه سریعاً متــوجه سوختگی شده و اقدام به توقف سیستم نماید امکان آلودگی کل مدار خیلی کم بوده و پس از تعویض سیم پیچ کمپرسور می توان با تعویض فیلتر درایـر و روغن کمپرسور دستگاه را مجدداً راه اندازی کرده و مورد بهره بـــرداری قرار داد. توجــه داشته باشید در این شرایط 24 ساعت پس از راه اندازی دستگاه باید روغن کمپرسور بازدید و میزان اسیدیته آن کنترل گردد.


    2 - سوختــگــی شدیـــد (severe burnout)


    براساس مشاهدات تجربی و با توجه به آمار موجود در تعمیرگاه های کمپرسور در ایران بیش از 90 درصد سوختگی های کمپــرسور دستگــاه هــای سیستمهای سردکننده از نوع سوختگی شدید است. بر اثر گرمای زیاد تقریباً بخش اعظم عایق سیم پیــچ کمپرسور دچار سوختگی شدید گردیده که باعث آلودگی مدار تبریــد و دستگاه ها خواهد شد. آلـــودگی مدار تبرید شامل اسید، دوده ناشی از سوختن عایق سیم پیـچ و مواد خورندۀ دیـگری است که چنانچه در مدار بـــاقی بماننــد خسارت جدی بـه دستگاه سیستم سردکننده وارد خواهند کرد. در هنگام مواجه شدن با سوختگی شدید کمپرسور قبل از هر اقدامی لازم است در مدار مکش کمپرسور بلافاصله پس از اواپراتور فیلتر مکش (Suction Filter) تعبیه و نصب گردد تا آلودگي موجود در سيستم را جذب نمايد و سپس بايد مسير مبرد را در چيلر با گاز فرئون 11 شستشوي كامل داد و روغن كمپرسور را نيز تعويض نمود
    pooria آنلاین نیست.

  2. کاربر مقابل پست pooria عزیز را پسندیده است: stefan0 (2016/09/22)

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. چشم انداز توسعه فن آوري پيل سوختي در ايران
    توسط meybotyhvac در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2014/10/11, 00:48
  2. مجموعه سوال و پاسخ تاسيساتي
    توسط hossein-khazaeii در انجمن مطالب تخصصی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/12/26, 01:22
  3. نمونه سوالات چهارگزينه اي مربوط به فصل اول تاسيسات بهداشتي
    توسط mehdizadeh در انجمن مراکز آموزشی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 2012/04/12, 16:26
  4. پاکسازی مدار تبرید پس از سوختن الکتروموتور کمپرسور
    توسط shakhta در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/03/06, 22:14
  5. وقتي تو امتحان جواب سوال رو نميدوني
    توسط pooria در انجمن مطالب آزاد
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/07/10, 11:12

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •