    در ادامه با ارائه شکل زیر به تشریح بیشتر این سیستم می پردازیم. در شکل زیر فرآیندهای سیستم سرمایشی رایج و سیستم سرمایشی دسیکنت را روی نمودار سایکرومتریک نشان داده شده است.
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

    نقطه 1 هوای ورودی می باشد ، ابتدا مسیر خط چین را بررسی می کنیم که مربوط به سیستم های سرمایشی رایج است و همانطور که می بینیم هوا با گذر از روی کویل انرژی و رطوبت خود را از دست می دهد و انتالپی آن از 38.5 BTU/Pound به حدود 21.5 BTU/Pound می رسد. یعنی سیال واسطه کویل بایستی حدود 17 BTU/Pound را از هوا بگیرد. بعد از آن هوا وارد یک فرآیند پس گرمایش می شود و سپس به نقطه 3 می رسد ، که خود این فرآیند هم مقداری انرژی را می گیرد. حال مسیر خط ممتد را بررسی می کنیم ، در این فرآیند هوا از نقطه 1 وارد رطوبت گیر شیمیایی می شود و با طی فرآیندی که در تئوری آدیاباتیک است ( در عمل حدود 10% - 5% با خط دمای مرطوب ثابت فرق دارد) به نقطه 2 می رسد و از بعد از آن وارد یک مبدل هوا به هوا می شود و در تماس با هوای 95F بیرون قرار می گیرد و بدون تغییر نسبت رطوبت تا حدود 100F خنک می شود. که در شکل نشان داده نشده است و سپس با عبور از روی کویل سرد انتالپی آن از 33 BTU/Pound به حدود 27 BTU/Pound می رسد یعنی کویل بایستی 7 BTU/Pound را از هوا بگیرد ، که اگر از انرژی باز گرمایش و انرژی مورد نیاز احیای رطوبت گیر صرف نظر کنیم حدود 60% کاهش مصرف انرژی را ملاحظه می کنیم.
    روند کاری دستگاه های رطوبت گیر شیمیایی به گونه ای است که رطوبت گیر پس از گرقتن رطوبت اشباع می شود و نیاز دارد که با هوای گرم احیا شود. شکل زیر فرآیند هوای احیا کننده (Regeneration Air) و هوای فرآیند (Process Air) را بنابر سیکل نشان می دهد. البته فرآیند سرمایش نهایی که در شکل قبل توسط کویل سرد انجام شد را می توان توسط سرمایش تبخیری نیز انجام داد.
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

    شکل بالا کاملا واضح است ، همانطور که می بینیم هوای تازه ورودی از نقطه O وارد رطوبت گیر شده و در نقطه DL از آن خارج شده و وارد مبدل حرارتی محسوس هوا به هوا می شود ، و در نقطه PL از آن خارج شده و وارد Mixing box می شود و با نسبت 30% با هوای برگشتی از فضای تهویه شده ترکیب می شود ، سپس در نقطه M وارد کویل سرمایش شده ، به نقطه S رسیده و وارد فضا می شود. هوای احیا کننده ابتدا که وارد می شود پس از عبور از فیلتر وارد مبدل حرارتی شده و کمی گرم می شود و سپس با عبور از روی گرمکن گازی در نقطه RG به دمای مورد نیاز می رسد و برای احیای جاذب وارد رطوبت گیر می شود. و بعد از احیای آن در نقطه RO خارج می شود. البته این گرما را می توان توسط خورشید نیز به سیستم داد.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    • نوع فایل: jpg 2.JPG (63.6 کیلو بایت,  این فایل 10 بار دانلود شده است)
    A.Shamloo آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/04, 11:59
  2. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/04, 11:54
  3. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/08/04, 10:50
  4. پاسخ: 4
    آخرين نوشته: 2012/10/03, 05:29
  5. سیستم سرمایشی دسیکنت
    توسط A.Shamloo در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/06/09, 10:43

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •