    #1 2016/11/07, 18:53
    با سلام و احترام خدمت کارشناسان محترم تاسیسات
    منزل بنده 12 سال ساخت و در طبقه 5ام (آخر) واقع شده.
    بنده به تازگی به اینجا نقل مکان کردم
    متاسفانه علیرغم هواگیری بسیار از شیر هواگیری، برخلاف باقی شوفاژها، نیمه پایین شوفاژ اتاق خواب سرده.
    شوفاژ اتاق خواب یک شوفاژ 15 پره ایران رادیاتور است که به همراه شیر های رفت و برگشت "نو" تهیه و نصب شده.
    جهت هواگیری حتی شوفاژ حمام رو از شیر پایین به مدت چند ساعت باز گذاشتم ولی افاقه نکرد.
    شیر پایین این شوفاژ هم در لوله پایین چفت شده و با باز کردن پیچ آبی ازون خارج نمیشه.
    ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
    Masoudraimi آنلاین نیست.

  2. تاریخ عضویت
    2006/05/19
    محل سکونت
    شهر تهران
    سن
    39
    نوشته ها
    2,111
    پسندیده
    140
    مورد پسند : 131 بار در 103 پست
    نوشته های وبلاگ
    371
    میزان امتیاز
    10

    پاسخ : سرد بودن پایین شوفاژ

    #2 2016/11/08, 13:43
    نقل قول نوشته اصلی توسط Masoudraimi نمایش پست ها
    با سلام و احترام خدمت کارشناسان محترم تاسیسات
    منزل بنده 12 سال ساخت و در طبقه 5ام (آخر) واقع شده.
    بنده به تازگی به اینجا نقل مکان کردم
    متاسفانه علیرغم هواگیری بسیار از شیر هواگیری، برخلاف باقی شوفاژها، نیمه پایین شوفاژ اتاق خواب سرده.
    شوفاژ اتاق خواب یک شوفاژ 15 پره ایران رادیاتور است که به همراه شیر های رفت و برگشت "نو" تهیه و نصب شده.
    جهت هواگیری حتی شوفاژ حمام رو از شیر پایین به مدت چند ساعت باز گذاشتم ولی افاقه نکرد.
    شیر پایین این شوفاژ هم در لوله پایین چفت شده و با باز کردن پیچ آبی ازون خارج نمیشه.
    ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
    درود.
    دوست عزیز هواگیری که شما انجام داده اید ممکن است طبق دستورالعمل های ارائه شده بوده باشد، لیکن به علت اینکه در برخی موارد در طبقات آخر به جهت مسائلی همچون شیب معکوس لوله ها و... امکان دارد هوا محبوس شده باشد هواگیری توسط افراد با سابقه و استاد کار ماهر می بایست انجام بگیرد. ممکن است لازم باشد در برخی نقاط شیر هواگیری اتوماتیک (ایرونت) نصب گردد. بهتر است به یک استادکار ماهر تاسیسات مراجعه کنید تا مشکل را فورا رفع نماید.
    سپاس.
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

  3. تاریخ عضویت
    2016/11/07
    سن
    34
    نوشته ها
    2
    پسندیده
    0
    مورد پسند : 0 بار در 0 پست
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : سرد بودن پایین شوفاژ

    #3 2017/03/12, 14:01
    ممنون از کمک شما.
    برای دوستانی که ممکنه احتمالا در آینده با چنین مشکلی مواجه بشن عرض می کنم
    پس از مراجعه به یک استادکار ماهر مشخص شد مشکل از پروانه پشت الکتروپمپ بود که خورد کرده بود و پمپ هرز کار می کرده.
    بدین ترتیب آب به جای لوله رفت از لوله برگشت خودش رو بالا میکشیده و کلا چرخه سرکوله برعکس طی میشده.
    Masoudraimi آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/09/11, 09:08
  2. مقاله چگونگی بهینه سازی چیلرهای جذبی دما پایین
    توسط maziyar.mail در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/08/16, 01:49
  3. انواع اب شیرین کن های خورشیدی ظرفیت پایین
    توسط RM10 در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/03/17, 22:41
  4. آیین نامه الزامی جهت اجرا و نصب دودکش ها
    توسط maziyar.mail در انجمن تجهیزات گرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/12/24, 13:04

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •