    محاسبه دبی بوستر پمپ آبرسانی

    #1 2016/11/12, 10:02
    یکی از پارامترهای مهم جهت طراحی و ساخت بوستر پمپ آبرسانی، تعیین و محاسبه دبی آب بهداشتی مصرفی می باشد. تعیین میزان مصارف آب بهداشتی از روش های مختلفی میسر می باشد که با تفاوت الگوی مصرف در جوامع و کاربری های مختلف نتیجه یکسان نمی باشد. لذا برخی از روشهای متداول در این بخش ارائه میگردد .

    قابل ذکر است که از این روشها میزان مصرف آب در مصارف بهداشتی محاسبه میگردد و در صورت وجود کولر آبی یا سیستم تهویه مطبوع میزان این مصارف میبایست به صورت جداگانه محاسبه و اضافه شود.

    1- روش تقریبی جدول
    برای محاسبه تقریبی و سریع میتوان از جدول ذیل استفاده کرد . این جدول میزان مصرف آب را بر حسب متر مکعب بر ساعت برای کاربری های مختلف ) مسکونی ، بیمارستانی ، اداری و...) نشان می دهد . ظرفیت برآوردی از این روش حدودی و حداقل ظرفیت میباشد .

    2-روش تقریبی دیاگرام
    برای محاسبه تقریبی و سریع میتوان از دیاگرام ذیل استفاده کرد . این دیاگرام بر اساس تعداد آپارتمان های یک ساختمان مسکونی با یک یا دو حمام، تعداد کارکنان یک ساختمان اداری، تعداد تخت یک بیمارستان یا هتل می توان حداکثر مقدار مصرف ساعتی آب ساختمان را به سادگی تعیین نمود. برای مثال حداکثر مصرف آب یک ساختمان مسکونی 60 واحدی، هر واحد مسکونی با دو حمام 300 لیتر در دقیقه می باشد که به عنوان عامل اصلی در تعیین ظرفیت بوسترپمپ مورد استفاده قرار می گیرد.

    3- بر اساس تعداد نفرات و کاربری ساختمان
    یکی دیگر از روشهای سریع محاسبه میزان گذر آب مصرفی جهت مصارف بهداشتی، محاسبه آن بر اساس تعداد نفرات و نوع کاربری ساختمان و در نظرگرفتن ضریب همزمانی مصرف می باشد.
    Q= دبی بر حسب (m3/hr)
    A= عداد واحدهای مسکونی ساختمان
    B= تعداد افراد مستقر در هر واحد
    T= میانگین مصرف سرانه آب در شبانه روز
    f= ضریب همزمانی مصرف

    4- براساس نمودار استاندارد DIN 1988
    در این روش حداکثر میزان آب مصرفی V peak با محاسبه مجموع کل مصارف وسایل بهداشتی از جدول زیر و با استفاده از نمودار استادارد DIN و در نظر گرفتن نوع کاربری محاسبه می گردد.


    5- روش واحد مصرف SFU
    روش علمی بر آورد مصرف آب بهداشتی مبتنی بر استاندارد ASHRAE و مقررات ملی ساختمان مبحث 16 می باشد و براساس محاسبه میزان مصرف وسایل بهداشتی (F.U) و در نظر گرفتن ضریب تقاضا می باشد. میزان دبی هریک از وسایل بهداشتی برحسب Supply Fixture Unit یا به اختصار SFU محاسبه می شود. یک واحد مصرف معادل 7.5 gpm و این میزان مصرف یک شیر ساده دستشویی می باشد. جدول زیر میزان مصارف آب انواع وسایل بهداشتی را بر حسب واحد مصرف نشان می دهد.


    پس از محاسبه SFU کل ساختمان از طریق حاصل جمع مصرف واحد وسایل مختلف از جدول زیر میزان مصرف واقعی از نمودارهای زیر تعیین می شود.
    تصاویر پیوست شده تصاویر پیوست شده
    پورتال تاسیسات، اولین محتوای الکترونیکی تاسیسات در ایران
    meybotyhvac آنلاین نیست.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. ترموستات حد و ترموستات دوتایی
    توسط meybotyhvac در انجمن تهویه و سرمایش
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/10/25, 15:16
  2. پروژه ترموستات
    توسط hossein-khazaeii در انجمن مطالب عمومی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/01/20, 21:40
  3. بوستر ترمز
    توسط komeil-babai در انجمن پمپاژ و تصفیه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2013/01/20, 18:23
  4. بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
    توسط ramincm در انجمن پمپاژ و تصفیه
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/18, 20:48
  5. ترموستات
    توسط MTHAMID2 در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2012/02/10, 11:50

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •