درود

بنده یک پکیج maxElite GL-26KP/SH دارم که ابتدا سنسور زیر خراب شده بود و آب میداد که بازش کردم و تعمیرش کردم و الان مشکلی نداره ...

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

نام لاتینش :

Water Pressure Switch

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

هست .

مشکل دومی که دارم این هست که هم در حالت تابستانی و هم در حالت زمستانی فشار زیاد میشه و به چهار بار میرسه و آب از شیر اطمینان خارج میشه !

در این مورد تحقیق کردم و ظاهرا خرابی سنسور فشار یا رسوب گرفتن سنسور فشار ممکن هست باعث این مشکل بشه .

البته ظاهرا رسوب گرفتن اتصالات و مخزن هم میتونه باعث این مشکل بشه که گفته بودند باید اسیدشویی بشه ؟ البته چون پکیج هنوز مدت زیادی کار نکرده ( حدود دو سال ) به نظرم هنوز نباید مشکل حادی از نظر رسوب داشته باشه ؟!

نظر دوستان چی هست ؟ آیا مشکل میتونه از سنسور باشه ؟

الان وقتی آب گرم باز میشه بعد از حدود دو دقیقه فشار به چهار بار میرسه اما پکیج بدون مشکل کار میکنه و وقتی آب گرم بسته میشه بعد از چند دقیقه فشار صفر میشه روی صفحه نمایش اما پکیج خطای فشار نمیزنه ؟

وقتی میگذارم روی حالت زمستانی چون مصرف آبی نیست و فشار بالا میره آب از شیر اطمینان بیرون میریزه ...

سنسور رو با رنگ قرمز مشخص کردم :

مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت

نظر دوستان چی هست ؟

با سپاس