نصب لوله واتصالات پلیمری علاوه بر اینکه نیازی به ابزارهای گوناگون، سنگین و پر حجم ندارد به سادگی صورت گرفته و به مراتب زمان کمتری را نسبت به سایر سیستمهای لوله کشی به خود اختصاص می دهد به طوری که نصب و جوش هر اتصال بسته به سایز مربوط به خود که در جدول شماره ۴ درج گردیده ظرف چند ثانیه صورت می گیرد.
۳-۳)طریقه استفاده از ابزار
در این استفاده از ابزار ها به تفصیل شرح داده میشود:
. بعد از نصب دستگاه جوش روی پایه قالب های مورد نظر را ابتدا تمیز کرده و سپس روی پیچ کللتور دستگاه نصب نمائید به صورتی که تماس کاملی بین صفحه و المنت و قالب حاصل شود . قالبهای بالاتر از سایز ۴۰ در قسمت میانی صفحه المنت باید نصب شوند سپس قالب ها را با آچار مخصوص محکم کنید(برای محکم کردن قالب ها از انبر دست و وسایل فلزی که به پوشش تفلون قالب آسیب می رساند استفاده ننمائید)
. ج)دستگاه را به برق متصل و درجه آن را روی ۲۶۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرده و کلید آن را روشن نمائید تا دستگاه گرم شود . حدود ۵ الی ۱۵ دقیقه (بسته به درجه حرارت محیط کار و نوع قالب مورد استفاده دارد ) زمان لازم است تا قالب ها به دمای مطلوب برسند در این هنگام چراغ ترموستات خاموش شده و دستگاه آماده کار می باشد
. د)حال لوله را مطابق اندازه مورد نظر توسط قیچی و به صورت عمودی کاملا راست برش دهید.
. ه)عمق جوشکاری را در انتهای لوله به وسیله مداد وشابلون مشخص نمائید.(طبق جدول شماره ۴)
قطر لوله(mm) ۲۰ ۲۵ ۳۲ ۴۰ ۵۰ ۶۳ ۷۵
عمق جوشکاری (mm) ۱۴ ۱۵ ۱۶٫۵ ۱۸ ۲۰ ۲۴ ۳۰
. و)لوله را از یک سو و اتصال را از سوی دیگر بدون هیچ چرخشی به طرف داخل قالب جوشکاری فشار دهید ، دقت کنید که لوله و اتصال روی دستگاه به اندازه کافی و مجاز که در داخل جدول شماره ۵ آمده ، گرم شود.
. زمان گرم شدن از هنگامیکه لوله و اتصال در داخل قالب وارد می شود ، آغاز می گردد.
قطر بیرونی لوله (mm) واحد برابر INCH عمق جوشکاری mm زمان گرم شدن S زمان جوشکاری S زمان خنک شدن MIN
. ز) پس از گرم شدن لوله و اتصال ، آنها را به سرعت از داخل قالب خارج نموده و بدون هبچ چرخشی به یکدیگر متصل و دست های خود را به مدت لازم جهت جوش خوردن ثابت نگه دارید دقت داشته باشید که در هنگام جوشکاری ، لوله را بیشتر از قسمت علامت زده شده به داخل اتصال فشار ندهید ، در غیر این صورت قطر داخل لوله کم شده و در صورت فشار بیش از حد لوله مسدود می گردد.
. ح) برای اطمینان از اینکه لوله و اتصال در یک راستا قرار دارند ، می توانید از زاویه کناری به اتصال نگاه کنید تا در یک راستا بودن لوله و اتصال را بهتر تشخیص دهید و قبل از سرد شدن جوش در صورت نیاز ، آن را اصلاح نمایید .
. ط) پیش از گذشت زمان مورد نیاز جهت خشک شدن محل جوش ، مطابق شکل ۵ عمل جوشکاری کامل شده است.
. ی) پس از انجام کار ، دستگاه را خاموش نموده و صبر کنید تا سرد شود. توجه داشته باشید که برای خنک کردن دستگاه هرگز از آب سرد استفاده نکنید. سپس قالب ها و ذستگاه را تمیز نمایید ، زیرا ذرات سوخته موجب جوشکاری ناقص دفعات بعدی می گردند.
علاقه مندي ها (Bookmarks)