ثبت ركورد دستگاه (فشار ، دما،سطح و...)
ثبت تمامی شرایط دستگاه به طور مداوم هر 2 ساعت 1 بار در زمان كاركرد دستگاه

نمونه گیری و آزمایش مواد
شامل آزمایش مواد توسط آزمایشگاه معتبر برای دستگاه ها ی فقط تابستانی كار یك بار در سال و دستگاه های دائم كار هر 4 ماه یك بار و در صورت نیاز اضافه نمودن الكل و دیگر افزودنی های مورد نیاز
تست PH مواد
تست غلظت مواد

رفع نشتی دستگاه در صورت وجود
با بررسی های مداوم و اطمینان از عدم نفوذ هوا به دستگاه در صورت وجود نشتی پیدا نمودن و برطرف كردن آن

كنترل تابلو برق (مدار قدرت و فرمان واتصالات )
حداقل سالی یك مرتبه تمامی تجهیزات برقی دستگاه باید كنترل و در صورت نیاز رفع عیب شود

تعویض قطعات تعویضی دستگاه طبق زمان پیشنهادی سازنده(شیشه های سایت گلاس،شیر های دیافراگم و..)
این كار در عملكرد بهتر دستگاه و جلوگیری از نفوذ هوا به آن بسیار موثر است

بازبینی كنترلر های دستگاه
حداقل در هر سال یك مرتبه

بازبینی حسگر ها
حداقل سالی یك مرتبه دقت آن مورد بازدید قرار گیرد

بازرسی پمپ های سیستم و برج
اطمینان از سلامت پمپ ها و عملكرد مناسب آنها شامل تجهیزات مكانیكی و برقی ومسیر جریان شیر آلات و غیره

بازبینی از پمپ خلاء و سیستم تخلیه گازهای غیر قابل تقطیر
باید هر شش ماه یك بار وضعیت و عملكرد پمپ تخلیه بازبینی شود و همچنین مقدار و كیفیت روغن وكیوم دائما كنترل شود.

بازبینی ابزربر ،كندانسور و اواپراتور
در شروع هر فصل باید كلیه تجهیزات بالا از نظر سلامت و رسوب و گرفتگی مورد بازدید قرار گیرد

بازدید از كلیه تجهزات جانبی لوله كشی و غیره به صورت روزانه
منبع:chillerjazbi.mihanblog.com