سلام دوستان
در این پست تصمیم گرفتم که انواع روش های محاسبه تهویه مطبوع را ارائه بدهم. اگر از دوستان کسی روش دیگه ای بلده لطفا به اشتراک بگذاره تا بقیه هم استفاده کنند.

1.محاسبه تهویه بر اساس نرخ جابجایی هوا

در این روش حجم هوای تهویه شده برای هر مورد بطور مجزا با توجه به غلظت مواد آلاینده تعیین می شود. از سوی دیگر محاسبات حجم هوای تهویه شده مطابق با نتایج تحقیق مشخص می گردد. اگر ماهیت و غلظت مواد مضر قابل تعیین نباشد در این صورت مبادله هوا به شرح زیر محاسبه می گردد.L=V prem* Ach [m3/h]در اینجا v حجم اولیه بر اساس متر مکعب m3 می باشد.Ach حداقل مبادله هوا در هر ساعت است، به جدول مبادله هوا رجوع کنید.چگونه یک حجم اولیه را تعیین کنیم؟از یک فرمول ساده استفاده می کنیم.طول× عرض × ارتفاع = حجم منبسط شده در متر مکعبمثال: فرض کنید یک محیط صنعتی با طول ۷ متر، عرض ۴ متر و ارتفاع ۲.۸ مترباشد، برای تعیین حجم هوای مورد نیاز در تهویه این سطوح ، محاسبه حجم اتاق برابر است باM3 ۷۸.۴ =۲.۸×۴×۷پس از آن راندمان مورد نیازمشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت با استفاده از جداولی که در انتهای متن آمده است از میزان تهویه محاسبه می شود.2. محاسبه تهویه با توجه به تعداد ساکنین در محل

L=L1*NL [M3/h]در اینجا L1 نرخ مجاز برای حجم هوای لازم برای هر نفر است
  1. 3/h*person متر مکعب در ساعت ضربدر نفر است.

NL تعداد نفر در آن محل است.۲۰-۲۵ متر مکعب بر ساعت در هر فرد با فعالیت بدنی کم۴۵ متر مکعب بر ساعت در هر فرد با فعالیت بدنی متوسط۶۰ متر مکعب بر ساعت در هر فرد با فعالیت بدنی زیاد3.محاسبه تهویه هوا مبتنی بر رطوبت

L=D/((dv-dn)(*P) [m3/hour]در اینجا D میزان رطوبت با واحد گرم بر ساعت است g/hour.dv مقدار رطوبت در هوای خروجی است با واحد گرم آب بر کیلوگرم هوا
  • مقدار رطوبت در هوای ورودی است با واحد گرم آب بر کیلوگرم هوا

P تراکم هوا، با واحد کیلوگرم بر متر مکعب(در ۲۰ درجه سانتیگراد= ۱.۲۰۵ کیلوگرم در متر مکعب)4. محاسبه تهویه برای حذف گرمای بیش از حدL=Q/(P*Cp*(tv-tn) [m3/hour]
  1. انتشار گرما در یک مکان با واحد کیلو وات است

tv دمای هوای خروجی با واحد سانتی گرادtn دمای هوای ورودی با واحد سانتی گرادP تراکم هوا با واحد کیلو گرم بر متر مکعب در ۲۰ درجه سانتی گراد = ۱.۲۰۵ کیلوگرم بر متر مکعب
  • ظرفیت گرمایی هوا با واحد [کیلو ژول بر(کیلوگرم در کیلو)] در ۲۰° سانتیگراد

Cp=1.005 کیلو ژول در کیلوگرم×کیلومشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت :

نرخ تهویه مکان های مسقف (هواکش خانگی)
۳ متر مکعب بر ساعت برای ۱ متر مکعب در محل مسکونی
اتاق نشیمن آپارتمان ها یا محل مسکونی هتل
۶-۸ آشپزخانه در خانه یا خوابگاه
۷-۹ حمام
۷-۹ وان حمام
۸-۱۰ توالت
۷ اتاق لبایشویی
۱.۵ رخت کن
۱ انبار
۴-۸ گاراژ
۴-۶ زیرزمین

نرخ تهویه محیط آزاد (مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت )
۲۰ ۴۰ متر مکعب بر هر تماشاچی تئاتر، سینما، سالن کنسرت
۵-۷ اداره
۲-۴ بانک
۸-۱۰ رستوران
۹-۱۱ بار، کافه، میخانه اتاق بیلیارد
۱۰-۱۵ آشپزخانه حرفه ای
۱.۵-۳ سوپرمارکت
۳ داروسازی
۶-۸ پارکینگ ها و مغازه های تعمییر خودرو
۱۰ ۱۲ یا ۱۰۰ متر مکعب در هر توالت بهم پیوسته توالت عمومی
۸-۱۰ کلاب های دیسکو و سالن های رقص
۱۰ اتاق های مخصوص کشیدن سیگار
۵-۱۰ اتاق های مخصوص خدمتگذار
۸۰ متر مکعب یا بیشتر برای هر ورزشکار و ۲۰ متر مکعب یا بیشتر برای هر تماشاچی سالن ورزشی
۳ آرایشگاه با بیش از ۵ صندلی
۱-۲ انبار گمرنک
۱۰-۱۳ رختشور خانه
۱۰-۲۰ فروشگاه نقاشی صنعتی
۳-۵ فروشگاه ماشین
۳-۸ کلاس مدرسه

4- محاسبه تهویه با توجه به حداکثرغلظت مجاز آلاینده در هوا

L=Gco2/ upDk- up[m3/hour]Gco2 میزان انتشار دی اکسید کربن لیتر بر ساعتupDk حداکثر غلظت مجاز دی اکسید کربن لیتر بر متر مکعبUp مقدار گاز موجود در هوای ورودی لیتر بر ساعت
غلظت مجاز دی اکسید کربن لیتر بر متر مکعب
محل های دائمی 1.0
خوابگاه و مراکز مراقت 0.7
مکان های اجاره داده شده به صورت دوره ای 1.25
محل های اقامت کوتاه مدت 2.0
هوای باز
ساکنان مرکزی(روستا) 0.33
شهرک 0.4
شهر بزرگ 0.5