    به نظر شما برای تولید یک تن تبرید به کمک اسپلیت چند آمپر سه فاز لازم است ؟
  2. # ADS
    تبلیغات در مدار
    تاریخ عضویت
    همیشه
    نوشته ها
    بسیار
    برای سفارش تبلیغات با شماره 44238043 تماس بگیرید.

     

  3. #2
    omid370
    تاریخ عضویت
    2011/06/10
    نوشته ها
    1
    0
    0
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اسپلیت

    1 آمپر سه فاز می تواند برق یک تن تبرید را تامین کند
  4. #3
    1347kia
    تاریخ عضویت
    2011/05/19
    نوشته ها
    11
    0
    0
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اسپلیت

    2 آمپر سه فاز لازم است.
  5. #4
    eng.esmail
    تاریخ عضویت
    2011/05/19
    نوشته ها
    93
    0
    5
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اسپلیت

    نقل قول نوشته اصلی توسط omid370 نمایش پست ها
    1 آمپر سه فاز می تواند برق یک تن تبرید را تامین کند
    نقل قول نوشته اصلی توسط 1347kia نمایش پست ها
    2 آمپر سه فاز لازم است.

    آخرش کدومشون؟؟

    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
    « هر آنچه یک مهندس مکانیک و تأسیسات نیاز دارد »
    :22:
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
  6. #5
    shakhta
    تاریخ عضویت
    2011/05/20
    محل سکونت
    تهران
    سن
    33
    نوشته ها
    156
    0
    36
    نوشته های وبلاگ
    3
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اسپلیت

    معمولا برای فهمیدن مقدار آمپر هر کمپرسور برودتی مقدار تن آن را در عدد 1.5 ضرب می کنند. مثلا یک کمپرسور 40 اسب 60 آمپر برق میکشد.
    مشاهده لینک ها و تصاویر پس از ورود یا عضویت
  7. #6
    mehrusef
    تاریخ عضویت
    2011/09/30
    نوشته ها
    1
    0
    0
    میزان امتیاز
    0

    پاسخ : اسپلیت

    سلام
    البته این نکته را حتما مدنظر داشته باشید که در اصطلاح عامیانه تناژ یک کمپرسور را با قدرت اسب موتور جابجا میگویند
    مثلا برای یک تن برودتی یک کمپرسور 3 فاز حدود 3.517 کیلووات قدرت لازم است که معادل 9.2 آمپر میشود ولی برای یک موتور با قدرت 1 اسب بخار و 3 فاز آمپری به میزان حدود 1.9 آمپر لازم است.
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. نصب اسپلیت
    توسط shakhta در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2016/09/06, 10:13
  2. داکت اسپلیت چیست؟
    توسط sinoohe در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/04/27, 15:43
  3. مراحل اجرای داکت اسپلیت چگونه است؟
    توسط arman2587 در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2016/04/18, 14:02
  4. داکت اسپلیت
    توسط sinoohe در انجمن تجهیزات و ابزارآلات
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2016/04/18, 13:59
  5. اسپلیت یونیت چیست
    توسط pooria در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/01/18, 11:12

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •