    🔵١- اگر ساختمان از ٥طبقه مسكونى بيشتر باشد مشمول ضوابط آتش نشانى ميگردد.


    🔵٢- اگر ساختمانى، ٦ طبقه مسكونى و يا بيشتر داشته باشد و ارتفاع كف آخرين طبقه مسكونى از كف +_ ٠،٠٠ بيشتر از ٢٣ متر ارتفاع داشته باشد حتماً نيازمند تعبيه پله فرار بغير از دستگاه پله اصلى ساختمان ميباشد.


    🔴(در صورتيكه ساختمان ٦ طبقه باشد و كف آخرين طبقه مسكونى دقيقاً ٢٣ متر باشد، نياز به پله دوم نيست.)


    🔵٣- در صورت نياز به پله فرار دو دستگاه پله بايد حتماً از بالاترين طبقه تا آخرين طبقه دسترسى داشته باشند.




    🔵٤- فاصله دربهاى ورودى دو دستگاه پله از يكديگر برابر است با نصف بزرگترين قطر بناى احداثى يا ٢٣ متر (هر كدام كه بيشتر باشد) در شرايطى كه فاصله از نصف قطر بيشتر ولى از ٢٣ متر كمتر باشد در مواردى با ارفاق تا حدود ٢١ متر هم پذيرفته شده.




    🔴قابل توجه است كه درب راه پله ها در كليه طبقات به سمت داخل باكس پله و فقط در طبقه تخليه خروج كه معمولاً همكف ميباشد رو به بيرون باكس پله باز ميشوند.




    🔵٥- در شرايطى كه ساختمان به لحاظ تردد جزو ساختمانهاى متوسط يا پر تردد قرار گيرد و پله فرار نداشته باشد حتماً تحت ضوابط ويژه اطفاء و اعلام حريق قرار ميگيرد و نيازمند جانمايى و اجراى اسپرينكلر (افشانك) و دتكتور حرارتى و دود به غير از جعبه آتش نشانى كه در مشاعات هر طبقه تعبيه گرديده، ميباشد.




    🔵٦- خيلى مهم است كه بدانيد در صورت قرار گرفتن در شرايط بند ٥ شما حتماً نيازمند يك منبع ذخيره آب در موتورخانه ساختمان بوده كه ظرفيت آن بسته به ميزان تردد و مساحت بنا تعريف ميگردد. اين نكته بدليل پيش بينى فضاى لازم در داخل موتورخانه بيان شود


    🔵٧- براى جعبه آتش نشانى علاوه بر كپسول، نياز به شلنگ بوده كه به دو خط لوله ( تر و خشك) كه تر از داخل منبع آب ساختمان و خشك از شير انتظار قرار گرفته در نماى ساختمان يا ديوار حياط رو به كوچه تغذيه ميگردند.


    🔵٨- فاصله اسپرينكلرها (افشانك) از هم مينيمم ٢،٨٠ متر و ماكسيمم ٤ متر بوده و فاصله اسپرينكلرها از ديواره هاى فضا مينيمم يك متر و ماكسيمم ٢،٢٠ متر ميباشد.


    🔵٩- در پاركينگها وجود يك اسپرينكلر رو سر جا پارك هر ماشين اجبارى ميباشد. و رعايت موارد بند ٨ نيز الزاميست .


    🔵١٠- در محلهايى نظير راهرو مشاعات طبقات كه در تماس با چاله آسانسور ميباشد بدليل عدم ريزش آب افشانكها به داخل چاله آسانسور پس از فعال شدن، معمولاً از تعبيه اسپرينكلرها خوددارى ميشود.
    هیچگاه!! فصل اول زندگی خود را با فصل بیستم زندگی دیگران مقایسه نکنید!...
  2. # ADS
    تبلیغات در مدار
    تاریخ عضویت
    همیشه
    نوشته ها
    بسیار
    برای سفارش تبلیغات با شماره 44238043 تماس بگیرید.

     

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. استاندارد مديريت كيفيت آزمايشگاهي
    توسط hossein-khazaeii در انجمن استانداردهای ملی و بین المللی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 2015/12/20, 11:08
  2. مديريت هوشمند ساختمان از نظر مصرف انرژي
    توسط hossein-khazaeii در انجمن سیستم های کنترل
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/10/25, 12:13
  3. موارد ذيل هنگام نصب چيلر آبي رعايت شوند
    توسط MTHAMID2 در انجمن تجهیزات سرمایشی
    پاسخ: 3
    آخرين نوشته: 2012/03/12, 18:28
  4. مديريت انرژي
    توسط MTHAMID2 در انجمن منابع انرژی
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2012/02/18, 20:07
  5. اجازه ثبت نام در تکميل ظرفيت به تمام داوطلبان حاضر در کنکور دکتری
    توسط hvacposter در انجمن مراکز آموزشی مکانیک و تاسیسات
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 2011/12/11, 00:01

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •