ساختمان واحد کلرزنی بایستی مستقل از دیگر واحدها و ترجیحاً هم سطح زمینباشد.
-حداقل ابعاد اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف 5* 3* 3 (طول، عرض، ارتفاع) مترباشد تا فضای کافی برای اپراتور جهت انجام تعمیرات یا تعویض سیلندر موجود باشد. -پی ستون های استقرار سیلندرهای گاز، داری استحکام کافی باشد. -دیوارهای جانبی اتاق استقرار سیلندرهای گاز و اتاق کلرزنی حداقل به ضخامت 40سانتیمتر و مجهز به یک لایه عایق حرارتی با ضخامت حداقل 5/2 سانتیمتر گردد. -سقف اتاق استقرار سیلندرهای آماده‌ی مصرف و اتاق کلرزنی به‌صورت شیب‌دار اجرا شود تاآب باران و برف در آب‌رو، به راحتی تخلیه گردد، هدف از این امر آن است که هیچ‌گونهرطوبتی بر روی کپسول های گازکلر اثر گذار نباشد. -سقف اتاق های استقرار سیلندرهای گاز کلرزنی باید دارای عایق حرارتی باشد. -در سقف اتاق استقرار سیلندرهای گاز آماده‌ی مصرف، شبکه افشانک آب(روش سقفی) مناسبتعبیه شود تا در مواقع اضطراری(نشت گاز)، به منظور شستشوی گاز عمل نماید. -مصالح ساختمانی مورد استفاده برای پوشش دیوارها، کف و سقف اتاق استقرار سیلندرهایآماده‌ی مصرف، کلرزنی و انبار سیلندرهای گاز می بایست در برابر خوردگی و آتش مقاومباشد. -در ورودی برای حمل سیلندر به داخل و خارج انبار می‌تواند از نوع کشویی یا ریلی باشدولی در خروج عادی و اضطراری کارکنان باید از نوع لولایی و به طرف بیرون بازشود. -سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب واحد کلرزنی برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شود. -پیش‌بینی حوضچه‌ی خنثی‌سازی خارج از اتاق کلرزنی با ابعاد حداقل 3*5/1*3 متر (طول، عرض،عمق) شود که همواره باید دارای آب آهک و یا ترجیحاً سود در حد اشباع باشد(برای غوطهور کردن یک سیلندر یک تنی) همچنین شیر تخلیه در پایین‌ترین نقطه‌ی حوضچه، تعبیهگردد. -محل انبار سیلندرهای کلر باید دور از محل رفت و آمد وسایل نقلیه‌ی عمومی باشد. -محل نگهداری و استقرار سیلندرهای کلر بایستی دور از منابع تولید حرارت و تابشمستقیم نور خورشید باشد. -سیلندرهای گاز، دور از لولـه‌های بخار آب، رادیاتور، احاق گاز و یا بویلرها نگهداریشوند. -اتاق نگهداری سیلندرهای کلر و واحد کلرزنی باید دارای دیوارهای بدون درز و شکافباشد تا امکان نشت احتمالی گاز به اتاق های دیگر وجود نداشته باشد. -اتاق استقرار سیلندرهای آماده‌ی مصرف و انبار، باید مجهز به جرثقیل سقفی از نوعهیدرولیکی یا الکتریکی چهار حالته باشد و تیری که جرثقیل بر روی آن نصب می‌گردد بهگونه‌ای باشد که سیلندرهای اتاق استقرار سیلندر های آماده‌ی مصرف و انبار را پوشش‌دهد. ضمناً اتصال بازوهای جرثقیل به کمربند سیلندرها باید به طور خودکار طراحیشود. -دسته کنترل جرثقیل در خارج از اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف و انبار و در کنارحوضچه‌ی خنثی سازی و درون محفظه مناسب قرار گیرد (طول کابل دستة کنترل به‌گونه‌ایانتخاب شود که اپراتور قادر به کار کردن با آن از فاصله‌ی دور باشد) -حوضچه‌ی خنثی سازی، ترجیحاً در مقابل اتاق استقرار سیلندرهای آماده‌ی مصرف و انبارسیلندرها، طراحی و ساخته شود. -کانال‌های تخلیه‌ی هوا، مجهز به فن مکنده در ارتفاع 20 سانتیمتری از کف اتاق استقرارسیلندرهای آماده‌ی مصرف و اتاق کلرزنی تعبیه شود و هوای خروجی می‌بایست به حوضچه‌ی خنثیسازی هدایت و بعد از آن به هوای آزاد تخلیه گردد. -فن دمنده‌ی هوای آزاد باید نزدیک به سقف اتاق استقرار سیلندرهای آماده مصرف و اتاقکلرزنی نصب گردد. -سیستم لولـه‌کشی، ساده و دارای حداقل اتصالات و عایق در مقابل حرارت زیاد باشد وهرگز از لوله کشی طویل استفاده نشود.
-تابلوی برق و کلید قطع و وصل(تهویه و روشنایی) اتاق استقرار سیلندرهای آماده‌ی مصرفدر خارج از آن نصب گردد. همچنین تجهیزات ایمنی مناسب برای تابلوهای برق شامل سیمارت، کفپوش عایق، فیوز، کنتور فاز و ... منظور گردد